电机的电缆接线电缆头
奔跑的人
2013年05月08日 16:49:22
只看楼主

室外的电机,先说中压10KV的,要用冷缩的电缆头吗?我看样本上的电缆头户外型的都是很长的带伞群的(见附图),这在接线盒里根本就放不下吧?想请教各位前辈,电缆与电机是怎么连接的。还有,低压380V的电机的电缆接线是怎么处理的?大家指教啊!先谢过!

室外的电机,先说中压10KV的,要用冷缩的电缆头吗?我看样本上的电缆头户外型的都是很长的带伞群的(见附图),这在接线盒里根本就放不下吧?想请教各位前辈,电缆与电机是怎么连接的。
还有,低压380V的电机的电缆接线是怎么处理的?
大家指教啊!先谢过!

009.jpg

luzhiluzhi1
2013年05月08日 16:57:32
2楼
:):):):):):):):):):):)
回复
lingxuct
2013年05月10日 16:23:50
3楼
带伞裙的是户外式,电机接线盒内的是户内式。

低压电机有压鼻子的和不压鼻子用压板的。
回复
liunian5261
2013年05月11日 11:39:44
4楼
10KV的电机用户内的冷缩就行 可以用防爆胶泥密封一下 低压有压鼻子和接线盒的吧
回复
kongjiu
2013年05月21日 21:27:37
5楼
;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
回复
lingnangongkong
2013年05月22日 18:40:25
6楼
谢谢楼主分享,爱德利变频器
回复
好期待
2013年05月23日 08:53:08
7楼
:)
回复
奔跑的人
2013年05月23日 11:48:53
8楼
感谢板凳和地板的回答,是这样的,我咨询了施工单位的人,接线盒内用户内型的冷缩套管。
回复
an230231
2013年08月20日 17:25:29
9楼
:):):):);P;P
回复

相关推荐

APP内打开