为什么按照规范算出来的热水用水量 竟然比冷水用水量还大?
yt930404540
2013年05月08日 15:38:26
只看楼主

在网上看到一篇文章,供大家交流:今天在技术群里,有水友“淡水鱼”提出,她计算出最大小时用水量小于设计小时热水量的情况,不知该如何解释,案例如下:宾馆:216床位,规范规定冷水用水定额为:250~400L/D,24小时,不均匀系数2.5~2.0 规范规定热水的用水定额:120~160L/D,24小时,不均匀系数在表格中取值为5.61该水友取值,冷水用水定额取300L/D,K=2.5,计算得最大小时用水量为:300×216×2.5/24=6750L/h

在网上看到一篇文章,供大家交流:今天在技术群里,有水友“淡水鱼”提出,她计算出最大小时用水量小于设计小时热水量的情况,不知该如何解释,案例如下:

宾馆:216床位,规范规定冷水用水定额为:250~400L/D,24小时,不均匀系数2.5~2.0

规范规定热水的用水定额:120~160L/D,24小时,不均匀系数在表格中取值为5.61

该水友取值,冷水用水定额取300L/D,K=2.5,计算得最大小时用水量为:300×216×2.5/24=6750L/h

热水用水定额取140L/D,K=5.61,计算得设计小时热水量为:140×216×5.61/24=7068L/h

如此,设计小时热水量就大于最大小时冷水用水量了。

免费打赏
zjin
2013年05月08日 17:31:11
2楼
09版《措施》宾馆小时变化系数为3.33-2.60
回复
yxhuang0912
2013年05月09日 14:44:28
3楼
楼上回答正确,小时变化系数的值改掉了
回复