急求帮助:这基础埋置多深才合适呀?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年05月08日 13:42:36
来自于地基基础
只看楼主

这是一个广告牌,有相关的计算资料,不知道该项基础要埋置多深才合适呀?采用哪种形式的基础比较好?该广告牌的相关计算资料如下: 设计验算一、静力计算概况 1、单跨形式: 悬臂 2、荷载受力形式: 悬臂集中和均布风力 3、计算模型基本参数:长 L =10.2 M 4、牌上集中风力:标准值Pk=Pg+Pq =0+0.75*1.7*2*3.2*10=81.6 KN 设计值Pd1=Pg*γG+Pq*γQ =0*1.2+81.6*1.4=114.24 KN

这是一个广告牌,有相关的计算资料,不知道该项基础要埋置多深才合适呀?采用哪种形式的基础比较好?
该广告牌的相关计算资料如下:

设计验算

一、静力计算概况
1、单跨形式: 悬臂
2、荷载受力形式: 悬臂集中和均布风力
3、计算模型基本参数:长 L =10.2 M
4、牌上集中风力:标准值Pk=Pg+Pq =0+0.75*1.7*2*3.2*10=81.6 KN
设计值Pd1=Pg*γG+Pq*γQ =0*1.2+81.6*1.4=114.24 KN
5、管上均布风力:标准值qk=qg+qq =0+0.75*1.7*2*1.02*1=2.6 KN
设计值qd2=qg*γG+qq*γQ =0*1.2+2.6*1.4=3.64 KN
6、自重:标准值N= (10.2*249.58*10)+(9*96.18*10)+(100*17.2*10)+
(3.2*10*5*2*10)=65.51KN
二、选择受荷截面
1、截面类型: 圆管1020x10
2、截面特性: Ix= 404741.91 cm4 Wx= 7936.12cm3 G= 249.58kg/m
A= 317.14 cm2

三、相关参数
1、材质 :Q235
2、x轴塑性发展系数γx:1.05
3、挠度控制 [v]:L/250
四、内力计算结果
1、支座剪力 V = Pd1+ Pd2*L=151.38KN
2、集中力最大弯矩 Mmax1 = -Pd1 * L =-1165.24 KN.M
3、均布力最大弯矩 Mmax2 = -Pd2 * L *L/2=-189.4 KN.M
五、强度及刚度验算结果
1、弯曲正应力σ =( Mmax1+ Mmax2)/ (γx * Wx)=162.6N/mm2
2、自重应力 σ = N / A=1.56 N/mm2
3、最大应力 σ max = 164.5N/mm2
4、集中最大挠度 fmax = Pk * L ^ 3 / 3 * 1 / ( E * I )=34.6 mm
5、均布最大挠度 fmax = qk * L ^ 4 / 8 * 1 / ( E * I )=4.2 mm
6、综合挠度 fmax = 38.8 mm
7、相对挠度 v = fmax / L =1/ 263
最大应力 σ max = 199.69N/mm2 < 抗弯设计值 f : 215 N/mm2 ok!
挠度相对值 v=2L /263> 挠度控制值 [v]:2L/ 250 ok

验算通过!

基础.jpg

基础.jpg

maxitweber
2013年05月08日 14:11:58
2楼
以基础为对象进行下静力学分析。作用在其上的外力有:广告牌结构传递到基础顶面的轴力,弯矩,剪力,基础自重,回填土自重。把这些力对基础边缘取矩列出平衡式,那么基础的尺寸,埋深就差不多可以定了。
回复
jszxwsw
2013年05月08日 14:42:31
3楼
满足整体抗倾覆验算,安全系数取2
回复
felix34
2013年05月08日 14:52:23
4楼
如果是做天然基础的话,一般置于老土层上。所以埋深多少,要看地质报告。
回复
lxy123452002
2013年05月08日 15:44:49
5楼
基础须满足零应力区要求;实际是抗倾覆控制,查地基规范
回复
louyuanjian1
2013年05月09日 09:13:02
6楼
基础大小做成四棱台,底部6000*7000,基础总高度1200,棱台高度600.棱台顶面1600*1600,基础埋深要根据土质确定。
回复
zyb15023265759
2013年05月09日 10:05:10
7楼
首要满足上部抗倾覆验算要求,楼主可以在JCCAD里可以看到螺旋管立柱标准组合下的轴力、弯矩、剪力、风荷载值等根据其最不利工况下的取值,可以用理正软件计算立柱的基础截面尺寸及基础埋深(作为设计依据参考)。但是最好还是根据地勘要求确定基础埋深。
回复
adssfkv520
2013年05月09日 11:06:18
8楼
路过,打酱油的
回复
烽☆火
2013年05月09日 11:49:10
9楼
来学习一下
回复
sxl2108025
2013年05月09日 16:12:36
10楼
关键是抗倾覆
埋深计算时,重点是抗倾覆。注意钢管与基础的结合,此处容易开裂。
用桩墩吧。
回复
天地不言
2013年05月09日 16:17:03
11楼
10米不高。
回复