本人目前在做六层钢结构住宅(用sts算的): 框架支撑结构,材料Q345 为省钢优化后梁、柱、支撑截面 柱截面: 口200x200x8x8 梁截面:H180x160x8X12(蜂窝梁) 支撑截面: 口160x160x6x6 梁柱刚性连接,采用的是栓焊连接。 问题: 1. 计算后,节点需要补强板,我在每个节点均加了块8厚的补强板,这样,节点做起来很麻烦,可能也费工,是不是索性别省钢,把柱壁加厚到16厚。
框架支撑结构,材料Q345
为省钢优化后梁、柱、支撑截面
柱截面: 口200x200x8x8
梁截面:H180x160x8X12(蜂窝梁)
支撑截面: 口160x160x6x6
梁柱刚性连接,采用的是栓焊连接。
问题:
1. 计算后,节点需要补强板,我在每个节点均加了块8厚的补强板,这样,节点做起来很麻烦,可能也费工,是不是索性别省钢,把柱壁加厚到16厚。
2. 据钢构公司说,由于考虑到柱壁太薄,现场梁柱连接时焊接很难,垫板厚度一般还20厚;另外柱内加劲隔板不好焊接。口200x200x8x8是不是也不算焊接箱型截面了?只能说是轧制而成的方管?
3. 由于Q345的强屈比较小,抗震规范8.2.8条极限承载力验算Mu>1.2Mp又不容易满足,得几种方案考虑加强:a 梁截面全改为H180X180X8X12 ; b 加盖板? c 狗骨梁?(顺便让电线管从豁口处通)
平面图如下: