这样比单立管双栓好吗?
油腻的小龙包
2013年05月08日 11:33:25
只看楼主
QQ图片20080508113053.jpg QQ图片20080508113034.jpg

QQ图片20080508113034.jpg


QQ图片20080508113053.jpg

君临天下
2013年05月08日 21:11:48
2楼
肯定:单立管怎么成环?这样画图的目的可能是:是消火栓从环管上接出
回复
独坐高楼
2013年05月08日 22:13:23
3楼
长见识了!室内消防管道应布置成环状。
回复
j3917332
2013年05月08日 23:06:04
4楼
这个图不伦不类的,双立管双栓应该是从两个立管分别接一个消火栓。
回复
油腻的小龙包
2013年05月09日 11:32:35
5楼
QQ图片20080509113115.jpg
这样会好些???
回复
灬天蝎乄
2013年05月09日 11:37:34
6楼
saidragon 发表于 2013-5-9 11:32 这样会好些???这样是双立管双栓,比起前面的单立管双栓好稳妥些。
回复
君临天下
2013年05月09日 12:05:27
7楼
saidragon 发表于 2013-5-9 11:32 这样会好些???顶板中间忘了加阀门。加了阀门才更稳妥些
回复
君临天下
2013年05月09日 12:06:32
8楼
saidragon 发表于 2013-5-9 11:32 这样会好些???顶板中间忘了加阀门。加了阀门才更稳妥些。及两路供水之间加阀门,立管上加阀门
回复
blueice87
2013年05月09日 14:30:40
9楼
下面的画法正确 最好把2立管分开 一左一右不好看些
回复
qijiebujiese
2013年05月09日 16:24:36
10楼
学习了,谢谢分享
回复