最近做了个纯剪的项目,由于甲方要求省钢要求比较高,请教了一位高手,给出这样一个建议:在抗震设计规范中,框架剪力墙的墙体在楼盖处宜设置暗梁。但是纯剪结构中,没有明确提过这一条,在纯剪结构能否省掉这个暗梁,请教高手解答?
最近做了个纯剪的项目,由于甲方要求省钢要求比较高,请教了一位高手,给出这样一个建议:在抗震设计规范中,框架剪力墙的墙体在楼盖处宜设置暗梁。但是纯剪结构中,没有明确提过这一条,在纯剪结构能否省掉这个暗梁,请教高手解答?
2楼
怎么石沉大海了,顶起来
回复
3楼
既然规范用的是“宜”,那就可设可不设
回复
4楼
按11G图集,标准层不用设置,顶层设置
回复
5楼
烽☆火 发表于 2013-5-10 12:24 既然规范用的是“宜”,那就可设可不设你们那边做的项目有没有设,至少你们那边常规是怎么做的?
回复
6楼
我觉得暗梁的作用是把水平荷载能够均匀的传递给剪力墙,避免剪力墙在楼梯、电梯、洞口等应力集中部位发生局部破坏,纯剪结构,剪力墙布置均匀的话应该可以不设,不过在洞口处的话还是建议设。
回复