今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的

今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的
dgwangliang
2013年05月09日 08:58:51
15楼
人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了
回复
qw95271223
2013年05月09日 09:52:33
16楼
dgwangliang 发表于 2013-5-9 08:58 人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了学习了,技术就是可以活到老学到老啊
回复
瑀钐
2013年05月09日 18:23:34
17楼

又学习了一下
回复
hl_188
2013年05月09日 20:35:39
18楼
学习了,技术就是可以活到老学到老啊
回复
蘑菇炖小鸡
2013年05月09日 21:23:40
19楼
每天学习y一点
回复
aresfly
2013年05月09日 22:19:58
20楼
低温级压力低了,制冷剂沸点就低了,沸点点了虽然是同样R22,但是制冷效果当然不同了,沸点低了 制冷所能达到的温度低了。。我觉得这是人为的 使机组能正常的运行。
回复
aresfly
2013年05月09日 22:21:28
21楼
或者说 坏的压缩机正好使 机组正常运行了 。。。。小白 勿喷。。
回复
co936201979
2013年05月12日 16:05:54
23楼
零下38度;22的的蒸发压力是多少;表压应该在负压状态;要是在零上状态;就证明压力表不准确;还有;22的制冷剂的冷疑温度一般设计风冷的25度----50度;一级的蒸发温度一般应该在零下10------零下25度;那么;二级22的高压压力应该在多少压力;严重失去啦压缩比;怎么还会有制冷量;真的是看不懂;复叠机组都用22的制冷剂;那么;这个制冷维修人员又是怎么维修的呀;真是什么人都有
回复
_幸福的老鼠_
2013年05月12日 19:48:09
24楼
学习啦啊啊啊
回复
斗战圣佛
2013年05月13日 15:56:28
25楼
只要压力能降低,-50度也没问题呀,这有什么奇怪