制冷四大件: 压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀 。 1、压缩机 作用:是用来压缩和输送制冷剂的设备。 分类:容积型和速度型 容积型:是活塞式、螺杆式、滚动转子式 速度型:目前常用的是离心式压缩机 容积型:“开启式、半封闭式、全封闭、旋转式、涡旋式、螺杆式。
制冷四大件: 压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀 。
1、压缩机
作用:是用来压缩和输送制冷剂的设备。
分类:容积型和速度型
容积型:是活塞式、螺杆式、滚动转子式
速度型:目前常用的是离心式压缩机
容积型:“开启式、半封闭式、全封闭、旋转式、涡旋式、螺杆式。
2、冷凝器
作用: 输出热量并使制冷剂得到冷凝。 冷凝器分类 水冷壳管式(立式和卧式),空冷式(空气受迫运动和空气自由运动 ),蒸发式 。
水冷壳管式的特点 :
1、管内水速比较高一般1.8~3.0m/s,因而传热系数高。
2、冷却水温升较大一般在4~6度左右。
3、结构紧凑,操作维修较方便。
4、因冷却水阻力大清洗水垢比较困难。
空冷式冷凝器特点: 空气受迫运动的一般用于制冷量小于60kw的中小型制冷系统机组中。 空气受迫运动的冷凝器一般迎面风速约2.5~3.5m/s,传热系数约25~50w/(m2.k),平均传热温差约10~15度,冷凝温度比环境温度高约为15度左右,空气进口温差约8~10度。
清洗方法有三种:
1、用清洗刷来回拖拉清洗冷凝铜管。
2、用特制的刮刀滚刮清洗(这种方法一般不采用清洗冷凝铜管)。
3、用化学方式清洗冷凝铜管。
化学方式清洗冷凝铜管药水的配方 : 10%盐酸水溶液500kg加入缓蚀剂250kg(比例为1kg盐酸水溶液加0.5g缓蚀剂),缓蚀剂可用六次甲基四胺(又称乌洛托品),清洗时直接把酸泵与冷凝器接通,酸泵循环时间约25~30小时,最后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗循环15min,中和残留在冷凝器中的酸液,也可用专用除垢剂循环40~60min即可。
风冷冷凝器的清洗方法 : 用高压的空气进行吹扫,吹除冷凝器翅片上的积垢或用专用清洗剂清洗。
3、蒸发器
蒸发器的作用: 依靠制冷剂液体的蒸汽来吸收被冷却介质热量的换热设备 。 根据被冷却介质的不同,可分为冷却液体类和冷却空气类。 冷却液体类又分为壳管卧式蒸发器(干式蒸发器),螺旋管式蒸发器。
壳管卧式蒸发器特点:干式蒸发器与壳管式冷凝器相似,所不同的是制冷剂在管内蒸发,冷冻水在管外流动,干式蒸发器的制冷剂在管内质量流速一般在180~200kg/㎡.s,流程数为4~6。
注意: 蒸发温度不得低于0度! 最佳状态是2度左右。
4、膨胀阀
膨胀阀 的作用: 是用来调节制冷剂流量,它既是控制流量的调节阀又是制冷装置中的节流阀。 是随蒸发器压力和出口的过热度变化而动作。
膨胀阀的组成: 感温包、毛细管、膜片、定压弹簧、节流针及调节螺丝 。 根据其膜片下的压力引出点不同,分内平衡式与外平衡式 。
膨胀阀区别: 内平衡式、蒸发压力从阀体的内部引出,外平衡式、平衡压力从蒸发器出口处引出。 因此对于阻力损失大的(冷量较大)蒸发器均选用外平衡式膨胀阀。
膨胀阀的三个作用:
节流、降压;
控制流量;
控制过热度。