制冷难得一见的现象,千万不要错过
co284450897
2013年05月07日 21:54:38
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的

今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的
wjs471574050
2013年05月07日 23:42:43
2楼
你还没见过更离奇的20HP的比泽尔拉-38℃的低温库而且还是单级压缩哦,要不是同事到现场拍照片回来给我看打死我也不相信
回复
wjs471574050
2013年05月07日 23:43:21
3楼
用的控制器和您这台还是一样的
回复
王丰
2013年05月08日 07:26:16
4楼
首先说明22的沸点-40不代表制冷温度最低能达到-40,制冷剂的极限制冷温度接近固化温度
回复
zhanxlzhk
2013年05月08日 08:32:58
5楼
这么神奇的现象,理论上如何解答呀?期待高手给予释疑呀?????
回复
adingkgb
2013年05月08日 13:39:53
8楼
R22蒸发温度-40度,是指在0.1MPa绝对压力下的饱和温度(好像应该是-42.5?)。这个温度对应表压应该是0左右了,如果压力更低,蒸发温度也可以再低一些
另外,冷凝压力低,对系统是否有不利影响。这要结合系统情况来分析。
不能因为有这样一个例子就认为所有系统都可以在这种压缩比很小的情况下正常运行。
回复
co284450897
2013年05月08日 19:18:11
10楼
adingkgb 发表于 2013-5-8 13:39 R22蒸发温度-40度,是指在0.1MPa绝对压力下的饱和温度(好像应该是-42.5?)。这个温度对应表压应该是0左右 …当库温在-38度时,低压表还是在零上的,不过系统还能降温就是比较缓慢,关于在这种压差下供液还算正常???
回复
建云设备
2013年05月08日 19:19:25
11楼
:(:(:(:(:):) 难得一见
回复
co284450897
2013年05月08日 19:22:56
12楼
wjs471574050 发表于 2013-5-7 23:42 你还没见过更离奇的20HP的比泽尔拉-38℃的低温库而且还是单级压缩哦,要不是同事到现场拍照片回来给我看打死 …其实我这台复叠因为两级都用22,和单级比起来没太大优势
回复
adingkgb
2013年05月08日 22:11:48
13楼
co284450897 发表于 2013-5-8 19:18 当库温在-38度时,低压表还是在零上的,不过系统还能降温就是比较缓慢,关于在这种压差下供液还算正常?? …-38的蒸发温度时,饱和压力确实还没到零下那说明此时的传热温差已经极小(制冷剂蒸发温度几乎快等于库内温度了)
回复
tmzxxf1984314
2013年05月09日 08:51:01
14楼
每天看一点,就是提高啊。