制冷难得一见的现象,千万不要错过
co284450897
2013年05月07日 21:54:38
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的

今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的
xyz_134
2013年05月16日 21:41:25
26楼
之所以还能供液就是因为冷凝压力太高了,压差还是存在,此时蒸发压力纯粹的就是系统自己找到的一个平衡点。这台机组就是在运行着,效率就不要谈了
回复
lyj999999999
2013年05月19日 15:45:07
27楼
冷凝压力低对系统制冷影响不大 ,不知对否。
回复
changtuwb
2013年05月19日 21:26:42
28楼
是够难得的现象,但不知哪位大侠说的才是正解啊?
回复
abs.e
2013年11月28日 22:54:19
29楼
我前几天遇到过更神奇的事,我测热电偶的类型,用布把热电偶包上,然后用液态r22去淋,结果温度最低显示-60度,当时我以为是仪表还是探头有问题,换上铂电阻及仪表试还是一样的,最后用酒精温度计去测还是这个值。换成R134A去试,显示最低-40度。这个机理现在都没有搞懂,望高手们解惑。
回复
jinghuayuan1990
2013年12月02日 20:06:24
30楼
长见识。。。。。。。。。。:lol:lol:lol:lol
回复
喜羊羊
2013年12月27日 15:42:03
31楼
首先制冷剂使用的就不对,如果继续运行机组的话,温度肯定不会降到-45℃。至于楼主所描述的现象,这个温度,单机R22都可以达到的,不奇特。
回复
斗战圣佛
2013年12月27日 16:19:39
32楼
怎么感觉好像是双级配打,确定是复叠?
回复
刑天将军
2013年12月29日 23:52:28
33楼
学习了,这种现象少见
回复
xiangyue1998
2014年01月27日 15:56:57
34楼
学习了,谢谢分享
回复
kailelaohu
2014年01月31日 20:19:27
35楼
技术就是可以活到老学到老啊
回复

相关推荐