排水管的充满度及流速的问题
zjsxwzc
zjsxwzc Lv.2
2013年05月07日 21:25:40
只看楼主

处理工业废水 各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??

处理工业废水
各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择
设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??
huangzhimin
2013年05月08日 11:05:05
2楼
1、各种构筑物之间排水管为压力流,一般按满流设计。
2、排水管流速可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.9 条规定:排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s。
回复
q1691344809
2013年05月08日 16:11:33
3楼
排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s。
回复
zjsxwzc
2013年05月08日 20:28:33
4楼
huangzhimin 发表于 2013-5-8 11:05 1、各种构筑物之间排水管为压力流,一般按满流设计。2、排水管流速可参见《室外排水设计规范(2011年版)》 …恩 这个资料我也找到过 但是比如从好氧池上部接管子到 生物沉淀池进口的管子 两个池子有一定的高差 不是靠重力自流过来的么怎么是压力管的?不解
回复
zjsxwzc
2013年05月08日 20:38:53
5楼
q1691344809 发表于 2013-5-8 16:11 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s。比如沉淀池的水通过出水堰后汇聚到排水管流出 这个管子也算压力管么??
回复

相关推荐

APP内打开