我们公司做转移电流试验,没有开断成功。在4个波形后产生了27kA的大电流把柜子给炸掉了。在这里我想请教下大家,这个电流是怎么来的,实验所是否有义务做限流的措施吗。没开断成功后是肯定会出现这个大电流吗,实验所可以避免这大电流产生吗。 附件是示波图,熔断器在7个波形后开断质量属于什么水平
试验不成功时一定要炸柜子?
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-5-8 09:28 什么是“转移电流”?试验不成功时一定要炸柜子?转移电流就是熔断器与负荷开关的职能转换 我现在也纳闷为什么柜子会炸掉,那么大的电流怎么来的
回复
4楼
“熔断器与负荷开关的职能转换”?这是什么述语,重来没听说过。
熔断器和负荷开关本来就是二种不同的用途和功能,有什么职能?
负荷开本来就没有分断故障电流的功能,熔断器也没有拉开负荷电流的功能,二个元件各自负责不同功能,有什么职能需要转换,能转换吗?
回复
5楼
....没考虑过啊 看不懂 只要求负荷开关厂家提供转移电流 数值大于0.87倍短路电流即可啊
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-5-9 09:06 “熔断器与负荷开关的职能转换”?这是什么述语,重来没听说过。熔断器和负荷开关本来就是二种不同的用 … 熔断器和负荷开关都是能开断电流的,而转移电流就是他们两开断电流的分界点,大于这个电流就有熔断器开断,小于转移电流就有负荷开关开断
回复
7楼
负荷开关是用什么方法来“开断(我也用楼主的说法说话)”故障电流?
“转移电流就是他们两开断电流的分界点,大于这个电流就有熔断器开断,小于转移电流就有负荷开关开断
”,那么等于分界点时谁来开断?
二个都不开断?(那就是炸柜子的原因?!)
二个都开断?那么这个分界点是最大值?!(熔断器开断要比最大值还大?不成立)
回复
8楼
这个试验方法是:一相接熔断器,另两相用导体代替熔断器。三相回路再通过预期转移开断电流,使熔断器熔断触发脱扣器动作,最后使负荷开关分闸开断。根据情况,负荷开关没有开断成功,相间弧光短路。由于短路点在负载与电源之间,而电源阻抗规定只有负载阻抗的13~15%,所以造成短路电流增大。SF6三相共箱的开断能力都有限,真空的好多了。
回复
9楼
tudashi63 发表于 2013-5-11 18:34 这个试验方法是:一相接熔断器,另两相用导体代替熔断器。三相回路再通过预期转移开断电流,使熔断器熔断触 …非常感谢解答
回复