我是搞道路运输冷藏,车制冷机组的,最近不断出现机组在使用过程中油分离器回油管结霜,机组制冷差的现象,分析不出什么问题,请各位分析一下。压缩机排出的高温高压气体,经油分离器后靠压差返回压缩机,这个时候不可能有液体制冷剂(R404A)存在,怎么会结霜呢,拜托啦!谢谢!
我是搞道路运输冷藏,车制冷机组的,最近不断出现机组在使用过程中油分离器回油管结霜,机组制冷差的现象,分析不出什么问题,请各位分析一下。压缩机排出的高温高压气体,经油分离器后靠压差返回压缩机,这个时候不可能有液体制冷剂(R404A)存在,怎么会结霜呢,拜托啦!谢谢!
2楼
一般油分器的回油方式是浮球阀控制的。有可能是浮球阀有污物卡住了。
回复
3楼
asuli49 发表于 2013-5-7 10:07 一般油分器的回油方式是浮球阀控制的。有可能是浮球阀有污物卡住了。运输制冷一般不用浮球阀,油分离器是靠压差通过几米长的毛细管回油的,谢谢你的关注。
回复
4楼
xjm1343314052 发表于 2013-5-14 08:48 运输制冷一般不用浮球阀,油分离器是靠压差通过几米长的毛细管回油的,谢谢你的关注。没有接触过冷藏车制冷系统,是否系统有漏油现象,另外吸气压力是否比过去降低了,冷冻油的容量不足,导致油管回流的油夹带制冷剂,检查一下系统有无油渍点。油泄漏制冷剂也会随之泄漏。
回复
5楼
应该先测测系统压力,测压缩机电流~结合数据好分析。
回复
6楼
可能 油分里有积液
回复
7楼
是不是油分离器不好用了,分理由的效果不好,造成油分里有积液,而压缩机吸收油分的制冷剂,这样就出现了循环,压缩机所吸得气体一部分是来自蒸发器,一部分来自油分,来自油分的制冷剂又不制冷,这就解释了制冷效果差,回油有霜的现象。
回复
8楼
gyf503930001 发表于 2013-5-19 14:35 是不是油分离器不好用了,分理由的效果不好,造成油分里有积液,而压缩机吸收油分的制冷剂,这样就出现了循 …谢谢各位,原来不是一条线上的,学习啦。
回复
9楼
有膨胀阀换膨胀阀 有毛细管换毛细管 立马解决!
回复
10楼
kude888 发表于 2013-7-1 16:29 有膨胀阀换膨胀阀 有毛细管换毛细管 立马解决!谢谢!好像说不通。
回复
11楼
压缩机回液,液体在油分分离,通过回油毛细管节流结霜,制冷不好。查查压机回液原因
回复