后植方法 加梁可行?
jiandazhe
jiandazhe Lv.2
2013年05月06日 15:43:34
来自于建筑施工
只看楼主

想请教各位DX上次我去出差的时候,人家请教了我这样一个问题:由于建筑功能的改变,需要在板上砌隔墙,板下无梁, 层高差不多4M了。我最后的答复是: 在中间位置设置一道梁,后植法,在墙上插筋,不知道这办法行得通不,没什么大碍吧?

想请教各位DX


上次我去出差的时候,人家请教了我这样一个问题:


由于建筑功能的改变,需要在板上砌隔墙,板下无梁, 层高差不多4M了。


我最后的答复是: 在中间位置设置一道梁,后植法,在墙上插筋,


不知道这办法行得通不,没什么大碍吧?

免费打赏
王子爱单纯
2013年05月06日 16:09:21
2楼
层高大于4米要设腰梁,楼主正解,但我觉得墙下面也要没梁,墙不能直接砌到板上吧,估计也要值筋做个翻梁。。
回复
jiandazhe
2013年05月06日 16:27:20
3楼
zrc2012 发表于 2013-5-6 16:09 层高大于4米要设腰梁,楼主正解,但我觉得墙下面也要没梁,墙不能直接砌到板上吧,估计也要值筋做个翻梁。。 …我觉得作用不大吧,反正板是先做的,整不整梁关系不大了 植筋是在剪力墙上弄的
回复
保定小崔
2013年05月07日 08:34:57
4楼
擅自改变主体受力结构不是用嘴说的...最好不这么做,隔墙能不能考虑用轻质隔板啥的?
回复
万层大厦
2013年05月07日 17:22:14
5楼
小改动,无妨
如设反梁,梁下虚铺泡沫板
如做板下梁,注意浇筑密实,原板顶增加支座负筋(粘钢或碳布。)(如果不怕楼板开裂,此步骤可省略)
回复