喷淋设置问题
p0p90o
p0p90o Lv.3
2013年05月06日 14:51:19
只看楼主

单独装修一个食堂,在六层,建筑面积1600,原大楼里未有喷淋系统,请问这个食堂要设置喷淋么?哪里可以得到依据

单独装修一个食堂,在六层,建筑面积1600,原大楼里未有喷淋系统,请问这个食堂要设置喷淋么?哪里可以得到依据
免费打赏
云飘飘
2013年05月07日 07:57:45
2楼
看有没有中央空调;烹饪部位要设置。
回复
zp_ks
2013年05月07日 08:18:51
3楼
建筑设计防火规范8.5.8是讲公共餐饮场所。本楼原有已经设置,说明已经达到了必须上喷淋的条件了,更何况,你是本楼中的一层,设置的条件也有,何乐而不为呢????
回复
lejey3629
2013年05月07日 09:13:44
4楼
楼上看的不认真,人家说未有喷淋系统。不过你的餐厅面积超了肯定要做的。
回复
君临天下
2013年05月07日 09:19:22
5楼
lejey3629 发表于 2013-5-7 09:13 楼上看的不认真,人家说未有喷淋系统。不过你的餐厅面积超了肯定要做的。呵呵,真的,你比较认真。不过没有回答楼主的问题
回复
君临天下
2013年05月07日 09:21:08
6楼
楼主:把六层楼的面积和功能介绍一下才能确定。主要看整个楼的使用功能
回复
j3917332
2013年05月07日 10:43:50
7楼
你查一下《建筑设计防火规范》第8.5.1条,我估计应该满足里面的第四小条款,应该是需要设自喷的。
回复
王瑞成
2013年05月07日 15:32:21
8楼
应该设置喷林
回复
王农勤
2013年10月23日 07:10:01
9楼
wangruicheng1 发表于 2013-5-7 15:32 应该设置喷林 <建筑设计防火规范> GB50016-2006第8.5.8条:公共建筑中营业面积大于500平方米的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置.从这一条文来看,自动喷水灭火系统可设可不设,有条件时,最好是设置。由于,问题的提出者,给出的资料有限,就不能作进一步的分析。在此,我建议,根据建筑物使用的性质,对照 <建筑设计防火规范> GB50016-2006,《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009(江苏省规范,假如该工程在江苏省范围内的话,否则,应参考所在地省自治区直辖市规),《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008(省规,同前)的有关条文,作出相应的判定来。
回复
laiqinghua
2013年10月24日 10:02:05
10楼
大于1500应该要了,人员比较密集!
回复