请问下In跟Ir有什么区别
gamineshow
gamineshow Lv.13
2013年05月06日 14:27:57
只看楼主

个人理解In为断路器整定值,在这个值内可长期运行Ir为长延时整定值,主要用于过载,一般设置4s但Ir可以从0.4-1倍 In 不大理解如果In可以长期运行,哪1倍以下的Ir有什么意义?请指教,谢谢

个人理解In为断路器整定值,在这个值内可长期运行
Ir为长延时整定值,主要用于过载,一般设置4s

但Ir可以从0.4-1倍 In 不大理解
如果In可以长期运行,哪1倍以下的Ir有什么意义?

请指教,谢谢
免费打赏
pluliang
2013年05月06日 15:45:32
2楼
我记得In是电流互感器的二次额定值就是5或1. Ir是保护的整定值。
回复
qq359879362
2013年05月06日 16:36:24
3楼
In是断路器的额定值,在这个值内可长期运行,但后面的设备却不行,所以有一个Ir,就是我们长说的长延时保护。比如你选 一个63A的开关,后面一个跟一个15kW的电机,Ir选40A就可以了。就这个意思。
回复
zhixiansheng
2013年05月06日 16:43:18
4楼
貌似:In是断路器额定电流,Ir是短路器的延时保护包括长延时,短延时
回复
qq359879362
2013年05月06日 16:45:54
5楼
zhixiansheng 发表于 2013-5-6 16:43 貌似:In是断路器额定电流,Ir是短路器的延时保护包括长延时,短延时短延时是Is
回复
qq359879362
2013年05月06日 16:46:22
6楼
zhixiansheng 发表于 2013-5-6 16:43 貌似:In是断路器额定电流,Ir是短路器的延时保护包括长延时,短延时短得时是Is
回复
gamineshow
2013年05月06日 18:59:30
7楼
qq359879362 发表于 2013-5-6 16:36 In是断路器的额定值,在这个值内可长期运行,但后面的设备却不行,所以有一个Ir,就是我们长说的长延时保护 …哪选一个In=40A的就行了是不是为了灵活应用?
回复
jgszk1986
2013年05月06日 20:25:23
8楼
In是表示额定以下运行吧,Ir是长延时整定值,根据负荷来整定,当然在1倍的In以下了。
回复
juyongtao1982
2013年05月06日 21:13:58
9楼
In是断路器额定电流,是制造完成后断路器能长期通过的最大电流,不可调节,Ir是长延时整定电流,是可调节的
回复
我是地瓜
2013年05月06日 22:54:30
10楼
1、In:断路器的额定电流,断路器出厂就已确定,不能更改;
Ir:正如你所理解的,断路器长延时整定值;
2、对于带电子脱扣器的断路器,Ir一般等于(0.4~1)In;
3、如果In可以长期运行,哪1倍以下的Ir有什么意义?
可能你的理解上有误,断路器不是来保护自己本身的,而是来保护线路和设备的,取1倍以下的In时的Ir是很有用处的
回复
qq359879362
2013年05月07日 09:08:56
11楼
gamineshow 发表于 2013-5-6 18:59 哪选一个In=40A的就行了是不是为了灵活应用?我只是举个例子,断路器厂家为了成本,不可能每个电流级都做一个壳架,比如400上面就是630了,这个跨度太大,如果负载电流在430的样子,那么选400小了,630又太大。所以要设Ir来调整。
回复

相关推荐

APP内打开