三无砌体房屋加固方案,大家进来讨论下吧
leigehaoa
leigehaoa Lv.3
2013年05月07日 11:25:30
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 leigehaoa 于 2013-5-7 21:54 编辑 首先,需要加固的房子是无图纸,无设计,什么都没有的房子,完全是按照农村盖房子的方法盖的,所以什么类型的基础,有无构造柱圈梁,统统不知道需要加固的房子是一个煤矿的井口房,建在一个山坡上,为了避免井口进水,垒了一个高台子,约14米,里面采用回填土,在回填土上盖起来的房子,使用2年出现比较大的裂缝,现需要加固。。示意图

本帖最后由 leigehaoa 于 2013-5-7 21:54 编辑


首先,需要加固的房子是无图纸,无设计,什么都没有的房子,完全是按照农村盖房子的方法盖的,所以什么类型的基础,有无构造柱圈梁,统统不知道

需要加固的房子是一个煤矿的井口房,建在一个山坡上,为了避免井口进水,垒了一个高台子,约14米,里面采用回填土,在回填土上盖起来的房子,使用2年出现比较大的裂缝,现需要加固。。

示意图
示意图.jpg

裂缝详图




近距离看裂缝

近处裂缝.jpg



回填土地基裂缝沉降

沉降.jpg

墙面离边的距离


20130423_174317.jpg



内部裂缝,瓷砖全部脱落

20130423_174752.jpg


侧面图

正面.jpg内部顶梁,蓝色的是瓷砖


裂缝出现原因分析:


裂缝应该是地基的不均匀沉降造成的,由于地基是回填土,且现场图片显示地基上的混凝土有较大沉降,故认为是地基沉降造成裂缝

拟加固方法

在沉降一侧,做混凝土灌注桩,在桩上做柱,通过植筋注胶与圈梁相连接,柱子上面设一层圈梁,下方设一个圈梁,相当于把建筑箍起来,下面是示意图




现在想问下大家,大家对这个裂缝的发展,地基的处理和沉降是怎么认为的?是否还有更好的方法(如:注浆),通过对比分析,大家认为哪种加固方法最好??












示意图.jpg


沉降.jpg


近处裂缝.jpg


正面.jpg


20130423_174752.jpg


20130423_174317.jpg

免费打赏
万层大厦
2013年05月09日 08:17:41
12楼
这个结构不只是主体加固的问题
更主要的是呀治理住不稳定的基础,否则加固后或者重建后还是有开裂或者安全隐患
至于造价的问题,各地差异较大

回复
leigehaoa
2013年05月09日 08:50:49
13楼
lxy123452002 发表于 2013-5-8 16:14 地是不是自己的?手续全不? 要是地不是自己的算了吧。 加固的钱盖两栋这样楼没问题。 关键是这个很麻烦, …地都是自己的,只是盖房子的时候没有注意这些,请了一个农民施工队,无图纸无设计,就起来了一个三层楼高的房子,现在是什么基础都不知道。。。
回复
leigehaoa
2013年05月09日 08:51:44
14楼
hljsiwei 发表于 2013-5-8 13:20 无论是拆了重新建还是加固,边坡稳定一定是需要验算的,至于加固用灌注桩,大型机械如何施工是问题,最好是 …嗯 对,而且房屋右侧距离边坡只有2米,机械施工不容易
回复
leigehaoa
2013年05月09日 08:53:30
15楼
jidema123 发表于 2013-5-8 16:58 按打桩加固来说,我觉得是不可行的,打桩需要的施工面是很大的,而且你这个施工会有多大的难度,应该先前有 …对,但是重建的话还是需要处理基础的,这里面就要权衡一下
回复
xfsblxy
2013年05月09日 09:05:45
16楼
jidema123 发表于 2013-5-8 16:58 按打桩加固来说,我觉得是不可行的,打桩需要的施工面是很大的,而且你这个施工会有多大的难度,应该先前有 …没必要加固基础,坚毅拆了重做还划算,得心安.
回复
leigehaoa
2013年05月09日 09:07:12
17楼
racoon007 发表于 2013-5-9 08:17 这个结构不只是主体加固的问题更主要的是呀治理住不稳定的基础,否则加固后或者重建后还是有开裂或者安全 …对,您说的对,这个不仅仅是主题加固问题,现在还有一个方案,就是在房子的左侧边坡处打密排桩支护,然后斜孔注浆加固,稳定住地基,然后做一道地梁,箍住下部基础不知大家认为是否可行~?
回复
mengxu90
2013年05月09日 09:12:21
18楼
加固挺麻烦的,不知道地基情况,要重新检测检测
回复
结构小生321
2013年05月09日 11:39:37
19楼
这栋房子不要了,建在山坡上地震力得放大,非常非常危险。
回复
石头79
2013年05月09日 12:12:17
20楼
是不是可以考虑做护坡,可以采用连排灌注桩,保证下部的回填土不再下滑,等沉降稳定后将缝修补好既可
回复
天地不言
2013年05月09日 13:13:22
21楼
九层之台起于垒土啊。基础边坡稳定要验算。结构本身问题不大。
回复