80米以下的剪力墙结构,剪力墙抗震等级为四级。此时轴压比限值规范没有明确。同事都比较保守的都按照三级的0.6控制,我问了下我院总工,又看了下网上大家的意见,基本表示可按照0.7控制。不知大家都是怎么理解的,四级轴压比到底有没有什么要求。另有一事想了一下午没有想通:为何以80米为界限后,三级与四级剪力墙轴压比一个规范要求0.6,而另一个则没有任何要求。难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!
难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?
以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!
2楼
没人回。。。。
回复
3楼
:'(自己顶一下
回复
4楼
三级的0.6?
规范对3级及4级抗震等级的普通剪力墙的轴压比没有要求,对3级的短肢剪力墙要求每一层在重力菏载代表值下不大于0.7(一字型不大于0.6);
在国内计算软件SATWE中,默认3级剪力墙(含普通剪力墙)为0.7,超过它就会提示.
北京市的建筑结构施施细则规定3级为不大于0.7(含普通剪力墙).
个人认为对于3级剪力墙如果0.8以下可以(必尽规范没有要求),但对剪力力墙中的部分短肢墙应限制在0.7以内,这也是从抗震设计的构造上考虑.
回复
5楼
yamhowkoala 发表于 2013-5-12 23:10 三级的0.6?规范对3级及4级抗震等级的普通剪力墙的轴压比没有要求,对3级的短肢剪力墙要求每一层在重力菏 …新的高规已经对于三级抗震的剪力墙轴压比提出要求,不宜大于0.6。我发帖的疑问在于四级控制在多少比较合适。看了朱丙寅的书,他建议四级控制为0.7。但目前还是有点疑问,对于6度区,假设刚到80米,轴压比限值立刻控制为0.6是否过于严格,要知道二级的剪力墙轴压比限值也就是0.6。。此时是否可以稍微放一些,比如控制0.65。以上纯为探讨,谢谢您之前的回答😄
回复
6楼
o4ubaby 发表于 2013-5-14 22:00 新的高规已经对于三级抗震的剪力墙轴压比提出要求,不宜大于0.6。我发帖的疑问在于四级控制在多少比较合适 …嗯,我还没工作队规范不熟悉,看了下新规范是规定了三级剪力墙为0.6,但四级剪力墙还是没有规定,我想轴压比的规定主要还是对延性的考虑,四级和三级的差别就在高度上,对延性的要求应该差不多,保守一点就把四级的当三级算,当然也要看你们院的习惯,个人意见- -
回复
7楼
继续讨论。。
回复
8楼
四级剪力墙没有规定 建议0.7去控制 接近80 比如78 79米时候建议适当往0.6接近 毕竟剪力墙延性很重要
回复
9楼
cj200321700 发表于 2013-5-31 22:21 四级剪力墙没有规定 建议0.7去控制 接近80 比如78 79米时候建议适当往0.6接近 毕竟剪力墙延性很重要谢谢回复。例如78、79这类接近80米的,只是往0.6靠就可以了吗?没必要一定死做到0.6以内吧?
回复
10楼
规范没规定的就意味没约束 没约束东西 你懂的
回复
11楼
路过,帮助顶一下!
回复