四级剪力墙轴压比控制问题
o4ubaby
o4ubaby Lv.2
2013年05月06日 08:59:39
只看楼主

80米以下的剪力墙结构,剪力墙抗震等级为四级。此时轴压比限值规范没有明确。同事都比较保守的都按照三级的0.6控制,我问了下我院总工,又看了下网上大家的意见,基本表示可按照0.7控制。不知大家都是怎么理解的,四级轴压比到底有没有什么要求。另有一事想了一下午没有想通:为何以80米为界限后,三级与四级剪力墙轴压比一个规范要求0.6,而另一个则没有任何要求。难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!

难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?
以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!

免费打赏
jw198450
2013年08月12日 14:54:03
12楼
受教了,今天看到这问题跑来土木在线看答案和讨论的
回复
yuanwei730819
2013年09月30日 11:37:14
13楼
没有规定的就可以按照3级,2级,1级的数值类推,应该没有错
回复
dfagegadg
2013年09月30日 20:23:11
14楼
Я думаю, что не стоит.我认为没必要
没有满腔的热忱,没有眼睛向下的决心,没有求知的渴望,没有放下臭架子、甘当小学生的精神,是一定不能做,也一定做不好的。必须明白:群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识。
Стало быть,без большого энтузиазма,без решимости обращать свой взор вниз,без жажды знаний,без глубокого желания отбросить никчемное чванство и искренно перейти на положение ученика либо вообще нельзя выполнить эту работу,либо она будет выполнена плохо.Необходимо понять,что подлинные герои--это массы,сами же мы зачастую бываем до смешного беспомощны.Не поняв этого,нельзя приобрести даже минимальных знаний.

回复
lilili54
2013年10月01日 11:53:19
15楼
qjl110406a 发表于 2013-7-6 16:40 路过,帮助顶一下!楼主太给力了,谢谢
回复
十字路口jorven
2013年10月01日 11:54:03
16楼
学习了 谢谢!!
回复
xxx1224
2013年11月28日 20:25:16
17楼
:D综合多个答案,还是觉得0.65~0.7比较科学。
回复
yzh8855wan
2014年04月18日 22:00:51
18楼
不抗震地区剪力墙又怎么控制呢

qq1007725427:按照1.0控制

回复
wang4535187
2014年05月07日 08:11:31
19楼

很好的资料 感谢楼主分享
回复
lengqi2009
2014年05月07日 09:41:47
20楼
呵呵 学习了。同在6度区 也有这个疑问呢。
回复
梦幻无极
2014年05月07日 11:22:37
21楼
我们这是8度,基本没有这个问题。不过感觉在0.7以内吧。
回复