关于电梯厅加压送风的疑问?
zhzuba
zhzuba Lv.3
2013年05月05日 17:07:20
来自于通风排烟
只看楼主

1、图中打叉打问号的门是否可以取消?设置的目的是什么?2、图中送风口只有送新鲜空气的功能,是否对疏散楼梯防烟没有用处?3、请指出相应的规范名称用来学习,感谢!!!

1、图中打叉打问号的门是否可以取消?设置的目的是什么?
2、图中送风口只有送新鲜空气的功能,是否对疏散楼梯防烟没有用处?
3、请指出相应的规范名称用来学习,感谢!!!

照片.jpg

免费打赏
gukong2046
2013年05月06日 09:23:25
2楼
你问的问题应该去问建筑专业,首先确定门的用途,我觉着没必要要那个门!再一个,那个风口是用来送新鲜空气???这是谁说的功能?
回复
lgtlllhb641
2013年05月06日 10:19:29
3楼
gukong2046 发表于 2013-5-6 09:23 你问的问题应该去问建筑专业,首先确定门的用途,我觉着没必要要那个门!再一个,那个风口是用来送新鲜空气 …你要是不要那个门,把那个墙也删了,那就成三合一前室了!现在有些地方已经不允许采用三合一前室了
回复
yilongfengyue
2013年05月07日 13:20:29
4楼
那个门要开的,好像叫什么三合一前室,不符合建筑要求
回复
h3y354179722
2013年05月08日 09:22:41
5楼
一般通风用的话,不是常开的么。防排烟那应该是常闭的。2用的话应该也是有的。。。。
电梯一个普通电梯,一个消防电梯,所以那个应该是电梯厅和消防前室合二为一的,门。。。我也不明白了,和楼梯连通的应该是要用防火门,但是他又特意用了个小空间。。。。。。
回复
fh16
2013年05月08日 10:42:51
6楼
剪刀楼梯不允许采用三合一前室,所以一个楼梯与消防电梯合用一个前室,另一个楼梯单独设置了前室,剪刀梯与单独的前室均可以自然排烟。二和一前室为正压送风,那个风口应为正压送风口。
回复
灬天蝎乄
2013年05月08日 16:03:09
7楼
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-5-8 16:17 编辑

QQ截图20130508155827.jpg

那个门应该不能取消,建筑上疏散的要求要有2个安全出口。

《高规》 6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

6.1.1.3 除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过表6.1.1规定的公共建筑。

不知道楼主的工程是否在可以不设2个安全出口的范围内,我感觉这个工程还是要2个安全出口的,否则也不会设置剪刀梯了,如果取消了门,而不取消墙,就是成了一个安全出口了;如果连墙一起取消,那就成了三合一前室,是不允许的。
回复
fanjinliang196209
2013年05月08日 16:23:32
8楼
图中的门都是防火门,不能取消。
回复
gejohn
2017年08月11日 17:48:38
9楼
fanjinliang1962 发表于 2013-5-8 16:23 图中的门都是防火门,不能取消。简单说就是,前室不允许有疏散之外的其他门。
回复