为何地下室外墙的内侧与外侧的竖向筋的连接区不同?
chenjie768
chenjie768 Lv.3
2013年05月05日 15:46:48
只看楼主

如题,在101图集中,地下室外墙的内侧竖向筋的连接区为节点起算的1/4,而在外侧是中部的1/3,为什么不可以像地面上框架柱一样,内外的非连接区都在同个区域长度?

如题,在101图集中,地下室外墙的内侧竖向筋的连接区为节点起算的1/4,而在外侧是中部的1/3,为什么不可以像地面上框架柱一样,内外的非连接区都在同个区域长度?
免费打赏
竹取物语
2013年05月05日 17:33:04
2楼
连接区一般选择受力较小的位置。你可以把挡土墙想象成支撑在框架柱和楼层的“楼板”,挡土墙上作用着三角荷载。挡土墙外侧钢筋相当于“支座钢筋”,内侧钢筋相当于“板底正筋”。。。
回复
图腾梦
2013年05月06日 12:59:55
3楼
考虑地下部分回填土施工时的土方的侧压力,主要是兼顾挡土墙的受力大小。
回复
chenjie768
2013年05月06日 20:00:49
4楼
感谢了。觉得跟地下外侧连续墙的这种连接方式和梁有点想像。受力方面确实和楼上的分析差不多。
回复
wm122772cl122748
2013年05月06日 20:04:57
5楼

连接区一般选择受力较小的位置。你可以把挡土墙想象成支撑在框架柱和楼层的“楼板”,挡土墙上作用着三角荷载。挡土墙外侧钢筋相当于“支座钢筋”,内侧钢筋相当于“板底正筋”。。
回复