如题,在101图集中,地下室外墙的内侧竖向筋的连接区为节点起算的1/4,而在外侧是中部的1/3,为什么不可以像地面上框架柱一样,内外的非连接区都在同个区域长度?
如题,在101图集中,地下室外墙的内侧竖向筋的连接区为节点起算的1/4,而在外侧是中部的1/3,为什么不可以像地面上框架柱一样,内外的非连接区都在同个区域长度?
2楼
连接区一般选择受力较小的位置。你可以把挡土墙想象成支撑在框架柱和楼层的“楼板”,挡土墙上作用着三角荷载。挡土墙外侧钢筋相当于“支座钢筋”,内侧钢筋相当于“板底正筋”。。。
回复
3楼
考虑地下部分回填土施工时的土方的侧压力,主要是兼顾挡土墙的受力大小。
回复
4楼
感谢了。觉得跟地下外侧连续墙的这种连接方式和梁有点想像。受力方面确实和楼上的分析差不多。
回复
5楼
连接区一般选择受力较小的位置。你可以把挡土墙想象成支撑在框架柱和楼层的“楼板”,挡土墙上作用着三角荷载。挡土墙外侧钢筋相当于“支座钢筋”,内侧钢筋相当于“板底正筋”。。
回复