山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!
山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!
12楼
不了解工艺要求就设计,应是设计问题。
回复
13楼
能不能说说实际解决方法啊,详细点的 新手好学啊
回复
14楼
其实想想,煤矿也不好过啊,本来是天天可以赚钱的,哪 知道设备不给力啊,难道我买的设备就是天天来上门维修的啊,,,,,
回复
15楼
没搞懂,为什么这两台电机要同时启动?皮带机启动与停止应该是走流程的。工艺应该有要求。。
这个应该找胶带机集控厂家,如果没有集控厂家可以找设计院与厂家协调。皮带机应该是逆序启动,顺序停止。
回复
16楼
报价中你们有设计费用吗?有设计院的蓝图吗,如果有就没有太大问题啦。
回复
17楼
electricity 发表于 2013-5-6 23:56 (250,160电机经常同时启动。。。关键是这个是的,单台电机依次起动还可以。要看设计图纸上是否有这个说明要求。如果设计院图纸上要求逐台起动电机,那就是你用户的责任;如果图纸上没这个说明,那就是设计院的责任。
回复
18楼
电机直启压降太大,导致接触器线包无法吸合?是不是可以考虑搞个UPS电源?
回复
19楼
250 160 同时启动电缆按50米,变压器短路容量100MVA,粗略计算,母线压降大于16%,接触器恳定吸合不劳。
回复
20楼
把接触的控制电源单独引线不久可以解决。再说接触器烧毁是线圈啊,还是触点啊。如果是触点,考虑接触器本身质量问题啊。
回复
21楼
太牛了 直接启动
回复