这黑锅背得有点冤!
wd0577
wd0577 Lv.12
2013年05月05日 14:09:29
只看楼主

山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!

山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!
免费打赏
wd0577
2013年06月04日 13:00:13
22楼
hscl88 发表于 2013-5-7 13:27 报价中你们有设计费用吗?有设计院的蓝图吗,如果有就没有太大问题啦。有蓝图,他们不敢找设计院的责任,
回复
wd0577
2013年06月04日 13:03:42
23楼
sryks 发表于 2013-5-6 14:46 甲方现在是揣着明白装糊涂了。再说由于这个引起的停工等,甲方也上火着呢?再说这么大的电机,为什么 …我可以和你说还有1台电机250KW直接启动,变压器为500KVA的,进线柜幸亏是塑壳断路器不带欠压,这变压器能不能过保质期还是个问题,项目我是接手的,并不是我弄的,
回复
兔子木筏
2013年06月04日 14:07:29
24楼
感觉是甲方使用问题,没有按照工艺来使用,如果工艺上要求三台同时启动的,那设计院的水平。。。。。嘿嘿,早该关门了
单台容量只要不超过变压器容量的80%,当然可以直接启动
其实只要甲方和设计院多沟通,就不会出现这样的问题了,柜子厂家这次是背运罗