这黑锅背得有点冤!
wd0577
wd0577 Lv.12
2013年05月05日 14:09:29
只看楼主

山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!

山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!
免费打赏
fejj258
2013年05月05日 16:56:17
2楼
厂家也跟着糊涂?
回复
wyjmb
2013年05月05日 17:15:38
3楼
设计时,应将160电机与250电机互锁延时启动。
回复
electricity
2013年05月05日 23:12:29
4楼
你不能分着启动?完全不可能吗?如果工艺就是这样,那厂家无责,找设计院。
回复
云飘飘
2013年05月06日 07:53:05
5楼
若果是设计问题,应该由设计方提出解决方案。
回复
lingxuct
2013年05月06日 08:08:29
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-6 08:21 编辑

250KW0.66KV电机的额定电流约有286A,起动电流反映到接触器(不计电缆,只计算变压器的压降)可能有4倍=1144A,变压器的额定电流为837A,起动时为1.4倍,1.4X5%=7%,不知电缆有多长,接触器装在什么位置?

防止大电机起动时压降影响接触器的正常工作,是可以想办法的,主要是要计算好电机起动时,接触器线圈侧可能出现的最低电压是多少。

甲方以接触器不能正常工作为由,不结部分余款也是有些道理的,但作为乙方可以同甲方商量,如果只一点质保金,就可以等问题解决后支付,款项数字较大且占总额也不小时,甲方应该支付90%以上。

乙方可以同甲方说明情况,给点解决问题的建议,同时商量款项支付。
回复
黑铁匠
2013年05月06日 09:01:15
7楼
厂家是有点冤。甲方看来真的不懂
回复
chengfuchun2010
2013年05月06日 09:51:51
8楼
关键问题是在设计院和业主没有详细沟通,一般在现场大功率电动机(160KW),且频繁启动的选择框架断路器,虽然成本有点高,但是安全可靠性高点。
回复
pluliang
2013年05月06日 10:31:37
9楼
煤矿企业对安全要求要高啊!电动机都是频繁启动我建议采用10KV直接供电,采用高压接触器,成本和这个也差不多,要看电缆长度了,如果很长就更合算了。
回复
sryks
2013年05月06日 14:46:28
10楼
j00770615 发表于 2013-5-6 09:01 厂家是有点冤。甲方看来真的不懂甲方现在是揣着明白装糊涂了。再说由于这个引起的停工等,甲方也上火着呢?再说这么大的电机,为什么都是直接启动?工艺要求?设计院不会连这个也不懂吧?
回复
electricity
2013年05月06日 23:56:56
11楼
(250,160电机经常同时启动。。。

关键是这个
回复