求助!关于管道水力损失计算
ranqiu666
ranqiu666 Lv.2
2007年09月06日 14:45:54
只看楼主

管道水力损失计算:流量:40m3/h,距离135m,弯头约20+个,并需要提升10m,损失多少?管道多大?谢谢各位大侠!

管道水力损失计算:
流量:40m3/h,距离135m,弯头约20+个,并需要提升10m,损失多少?管道多大?
谢谢各位大侠!
免费打赏
visevesa
2007年09月07日 13:40:47
2楼
水力损失是取决于流量和管径,可查水力计算表;
2.如Q=40m3/h,管径按照常规取DN100,则i=0.157KPa/m,V=1.36m/S(钢塑复合管(衬塑)
3.DN100弯头当量长度为3.1m,10个则为31m.故水力损失=(135+31)*0.157=26KPa