如题,一般接触器都有3个常开触头,请问能否并联使用?比如1个额定电流16A的,能否并联,如果能,总载流量是否按16×3=48A计算?
如题,一般接触器都有3个常开触头,请问能否并联使用?比如1个额定电流16A的,能否并联,如果能,总载流量是否按16×3=48A计算?
12楼
同意10楼意见!实际情况你的设备电流很小 不超过16A是可以使用的,没有任何问题!注意不要以为接触器触头并联可以承受3倍接触器额定电流,这是一个误区。
回复
13楼
不推荐使用,2极并联*0.8,3极并*0.6.
如单极16A,2极并联 16A*2*.8=25.6A,
3极并联 16*3*.6=28.8A
回复
14楼
jackjack3017301 发表于 2013-5-13 09:32 不推荐使用,2极并联*0.8,3极并*0.6.如单极16A,2极并联 16A*2*.8=25.6A,3极并联 16*3*.6=28.8A一般3极并联,我取0.5较多,
回复
15楼
电工刀 发表于 2013-5-12 10:06 同意10楼意见!实际情况你的设备电流很小 不超过16A是可以使用的,没有任何问题!注意不要以为接触器触头并 …明白,我只是假设3倍,实际上设备的总电流只有单极额定电流的1.5倍左右,况且不是所有设备同时启动
回复
16楼
由于存在触点接触电阻不可能相同,就造成电流的并联分配不均匀,所以它自带保护装置也很难正确起到保护作用。并联总电流就不是简但的代数和,是多少虽也确定不了,
回复
17楼
这个时高人,还三台接触器同事使用,两台的到到是有的,但不是同时使用的,那是可逆接触器,有兴趣的话可以进群交流,低压电器的群148363251,加的时候备注一下公司名称,不是业内人士我不加。