交流接触的触头可否并联使用
lzming118
lzming118 Lv.6
2013年05月04日 16:54:39
只看楼主

如题,一般接触器都有3个常开触头,请问能否并联使用?比如1个额定电流16A的,能否并联,如果能,总载流量是否按16×3=48A计算?

如题,一般接触器都有3个常开触头,请问能否并联使用?比如1个额定电流16A的,能否并联,如果能,总载流量是否按16×3=48A计算?
免费打赏
lzming118
2013年05月05日 22:08:16
2楼
高人在吗?
回复
电工刀
2013年05月06日 13:58:18
3楼
不可能 不要这样使用 48A 不同期怎么办?
回复
lingnanjt
2013年05月06日 19:12:58
4楼
l理论上是不可以的,爱德利建议你去土木找专家问问:)
回复
电气奇才
2013年05月06日 20:12:13
5楼
可以,总容量按16A用,这叫3保险:lol
回复
lzming118
2013年05月06日 20:57:39
6楼
wxw1901 发表于 2013-5-6 13:58 不可能 不要这样使用 48A 不同期怎么办?假如我能保证同期呢? 我是打算用在酒店插卡取电系统的,插卡后接触器3个触头闭合,之后起码过几秒客人才会打开用电设备,几秒时间足够保证3个触头都已经闭合了
回复
一指慢
2013年05月07日 12:54:07
7楼
lzming118 发表于 2013-5-6 20:57 假如我能保证同期呢? 我是打算用在酒店插卡取电系统的,插卡后接触器3个触头闭合,之后起码过几秒客人才 …这样作是可以的。酒店客房插卡取电以照明等设施为主,没有大的冲击电流。即使短期不同步16A的容量也足够了。另:是为了省事、省银子而不去更换吗?
回复
lzming118
2013年05月07日 13:36:10
8楼
一指慢 发表于 2013-5-7 12:54 这样作是可以的。酒店客房插卡取电以照明等设施为主,没有大的冲击电流。即使短期不同步16A的容量也足够 …不是简单为了省银子,是因为配电箱早装好了,而且是暗装的,尺寸不够大,刚刚好能放得下18A的,再大就放不下了,改配电箱比较麻烦
回复
a429572819w
2013年05月07日 23:45:49
9楼
可以的,最近的一个项目有用到
回复
hchfy
2013年05月08日 10:51:07
10楼
理论上好像可行,但实际不可能乘以3使用,另外闭合与分断存在不同步会加重某一级触点烧损。
回复
lzzh31
2013年05月09日 16:38:14
11楼
...学到了1招
回复