柱子基础做小了,独立基础,小了25%,得如何补救?急!
vovonana888
2013年05月04日 14:51:27
来自于地基基础
只看楼主

柱子基础做小了,独立基础,小了25%,得如何补救?急!谢谢!!{:1_105:}

柱子基础做小了,独立基础,小了25%,得如何补救?急!谢谢!!{:1_105:}
免费打赏
vovonana888
2013年05月04日 14:52:49
2楼
基础已经做完了,回填土已经埋上了,怎么办?
回复
vovonana888
2013年05月04日 14:53:32
3楼
基础已经做完了,回填土已经埋上了,怎么办?
回复
seaking1988
2013年05月04日 15:02:05
4楼
隔墙用轻质材料~比如加气块。蜂窝板也好的
回复
xiixii2006
2013年05月04日 15:54:03
5楼
多大的房子 几层 框架结构?
仔细验算修正承载力
手算校核(去除地震力验算)
还是不够 希望楼主跟院长联系解决 不要一个人扛着 事情可大可小
回复
swylxy1234
2013年05月04日 16:49:00
6楼
xiixii2006 发表于 2013-5-4 15:54 多大的房子 几层 框架结构?仔细验算修正承载力手算校核(去除地震力验算)现在才知道你们是多么的危险。。。
回复
vovonana888
2013年05月04日 17:33:00
7楼
谢谢!我用的砌块为10KN/M3,还有的就是6KN/M3的了,房子是6.5层的(有半层阁楼),住宅,是不是手算的时候不用算地震力?谢谢
回复
orchlin
2013年05月05日 10:43:05
8楼
当初审图工程师没有提出意见啊?
回复
sncmzh
2013年05月05日 14:49:26
9楼
经过层层审核都会出此问题?
回复
lqq980274881
2013年05月05日 15:43:06
10楼
路过,学习了
回复
risan
2013年05月06日 14:08:40
11楼
按非抗震、抗震验算分别验算。或者看地基承载力可以加大不
回复