可以不以地下室顶板作为嵌固端吗
anchoritexg
2013年05月03日 21:15:21
只看楼主

如图所示的柱网布置,地上16层地下一层,楼电梯间采用剪力墙筒体,下面有几个问题。1、PKPM中结构形式算框剪,还是框筒。2、基础形式筒体部分采用筏基,其他部分采用柱下独基加抗浮板(或者说防水板),独基与筏基是必须要用地基梁拉成整体吗、有无强条要求,JCCAD 需要进行弹性地基梁验算吗。3、主要一点,关于嵌固端,如果不以地下室顶板而是以基础顶面作为嵌固端,主楼范围内地下室顶板厚度取多少。地下室顶板不做嵌固端时需要考虑地震作用对地下室的影响(听一个老总说的,好像是这么讲,记不清了),是否有这么一说。

Drawing2-Model.jpg

免费打赏
有空学结构
2013年05月03日 22:33:16
2楼
1.pkpm中结构形式算框剪

2、独基与筏基满足沉降要求即可。

3、关于嵌固端,如果不以地下室顶板而是以基础顶面作为嵌固端,主楼范围内地下室顶板厚度取160mm。需要考虑地震作用对地下室的影响。
回复
无间道
2013年05月04日 05:58:03
3楼
按照规范进行计算,只要满足条件就可以,否则就不可以。从条件上看应该是可以的。
回复
anchoritexg
2013年05月04日 15:42:30
4楼
tiantianlaiwang 发表于 2013-5-3 22:33 1.pkpm中结构形式算框剪2、独基与筏基满足沉降要求即可。地震作用对地下室的影响怎么考虑呢,在PKPM中有哪处参数可以体现考虑了地震作用对地下室的影响,另外这个有无强条要求
回复
anchoritexg
2013年05月04日 15:45:02
5楼
另外有人说这种高层独基与筏基是必须要用地基梁拉成整体,有强条要求吗
回复
anchoritexg
2013年05月04日 21:19:52
6楼
还有嵌固部位地下室柱配筋面积为对应一层柱配筋面积的1.1倍,是计算值的1.1倍还是实配值的1.1倍,如果是计算值的1.1倍,SATWE说明书P16中提到“自动将嵌固端下一层的柱纵向钢筋增大10%”是否说明程序已经考虑了1.1倍,直接按程序计算值配筋即可。如果是按实配值,则绘图时需要先配地上一层的柱子,再在实配结果的基础上去放大1.1倍,处理起来较为麻烦,TSPT快速成图时好像也无法自动考虑一点。求高人解惑。
回复
anchoritexg
2013年05月04日 23:06:12
7楼
顶一下 帖子别沉
回复
anchoritexg
2013年05月05日 12:51:40
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶