求助PT爆炸的原因
zhiyuanyan3
2013年05月03日 10:10:23
只看楼主

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图

DSC06400.JPG

免费打赏
fy17821349
2013年05月06日 11:28:45
22楼
myqinpeng 发表于 2013-5-5 17:48 个人认为之所以电压互感器爆炸,是因为过电压造成的,我们现在的大部分电气技术人员选择电压互感器时每相的 …此话不敢苟同,选择互感器还有什么按照相电压线电压选择, 该多少就多少,该怎么选是根据系统电压和接线方式来的,最多也是半绝缘和全绝缘,没有你说的相电压线电压。
回复
电气奇才
2013年05月06日 20:05:41
23楼
fy17821349 发表于 2013-5-6 11:28 此话不敢苟同,选择互感器还有什么按照相电压线电压选择, 该多少就多少,该怎么选是根据系统电压和接线方 …嗯,你说的很对。我的建议是6KV系统,PT每相绝缘电压不选3.6KV的互感器,而是直接选取额定电压6KV,绝缘电压为7.2KV,10KV系统不按6.6KV选,而是按照绝缘电压12KV选,这样在线路发生单相接地时可以承受相电压变成线电压的较高电压,我以前在的公司6KV高压配电所的电压互感器在单相接地时也炸裂过,后来查看设计者选择的是3KV的单相PT,绝缘电压3.6KV,其实在6KV系统中,每相对地电压也就是6/1.732=3.46KV,这样的电压互感器在不接地时可以安全运行,一旦单相接地就比较危险,个人观点。
回复
八0后的幸福
2013年05月07日 07:53:14
24楼
这个实例还一定要引起设计人员的重视!不管是否pt设计合理…
回复
zhiyuanyan3
2013年05月07日 11:21:04
25楼
我接到的原因也是基本上都是说是磁谐振惹的祸,专家们都这样讲。好像只要PT爆炸都是谐振引起的。系统就这么容易引起磁谐振吗?我经历的项目好像只有万分之一发生了这样的情况,比中用彩票还难的了。我个人还是比较倾向于是过压引起的,因为像这样的母线PT在通电前的耐压实验是不做的。只有计量用的才送去供货局做较验。
回复
larry52014
2013年05月07日 11:56:56
26楼
路过 飘一下 学习
回复
电工刀
2013年05月07日 13:24:23
27楼
C相接地 另外两相电压升高 但是不会影响PT爆炸 估计有其他原因 跟是否装消谐也没有关系
回复
xiaoheimao417
2013年05月07日 20:57:03
28楼
你这个PT做过实验了没啊,你的低压C项接地,瞬间电压升高,耐压不行造成击穿.发生的爆炸现象啊.
回复
zljsyc
2013年05月08日 09:21:33
29楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-5-7 11:21 我接到的原因也是基本上都是说是磁谐振惹的祸,专家们都这样讲。好像只要PT爆炸都是谐振引起的。系统就这么 …我也认为是过电压的问题。非接地相电压升高√3倍,反应到高压侧电压升高,烧毁严重相的PT绝缘相对薄弱,可能引起放电导致弧光短路,而本站保护整定可能滞后于上级,致使上级跳闸。不知道说的是不是有道理。
回复
zhiyuanyan3
2013年05月08日 11:24:22
30楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-5-7 11:21 我接到的原因也是基本上都是说是磁谐振惹的祸,专家们都这样讲。好像只要PT爆炸都是谐振引起的。系统就这么 …我是同意你的观点的,但困惑我的是我也不知道正确的解释。真理在什么地方,只恨自己知识不够,不是专家级的。所以我就不敢下结论。同道中人要共勉!
回复
zhiyuanyan3
2013年05月08日 11:28:20
31楼
xiaoheimao417 发表于 2013-5-7 20:57 你这个PT做过实验了没啊,你的低压C项接地,瞬间电压升高,耐压不行造成击穿.发生的爆炸现象啊.我在上面说过了,母线PT都是不参与实验的。
回复