卷烟厂成品仓库采用什么灭火系统?梁地面距离顶板大约1米多,成品烟堆放高度不超过2.5m,没有货架 ,通风管宽度不到1.2m(最大处0.8m)。
卷烟厂成品仓库采用什么灭火系统?
梁地面距离顶板大约1米多,成品烟堆放高度不超过2.5m,没有货架 ,通风管宽度不到1.2m(最大处0.8m)。
3楼
可以很肯定的告诉你,预作用自动喷淋系统+消火栓系统+灭火器系统
回复
4楼
预作用自动喷淋系统+消火栓系统+灭火器系统。喷淋系统比较特殊吧。
回复
5楼
本帖最后由 君临天下 于 2013-5-3 08:56 编辑 neimengguhou 发表于 2013-5-2 17:36 可以很肯定的告诉你,预作用自动喷淋系统+消火栓系统+灭火器系统呵呵,哪里规定预作用系统?
回复
6楼
neimengguhou 发表于 2013-5-2 17:36 可以很肯定的告诉你,预作用自动喷淋系统+消火栓系统+灭火器系统4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;2 严禁系统误喷;3 替代干式系统。 4.2.4 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。
回复
7楼
上次一份资料!互相学习一下
回复
8楼
打赏吧,上传的资料上说的很清楚
回复
9楼
1.烟草仓库不能用水,也不能用干粉,否则,火灭了,烟草也完蛋了。
2.气体灭火昂贵,不能考虑。
3最妥的设计方法是采用充氮控氧。具体做法见S207
回复
10楼
不适合用水
回复
11楼
消防器材十大品牌企业 广州日建消防 泡沫灭火 气体灭火系统装置齐全