本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:06 编辑 我们学校要上35KV变电站,设计容量两台10000KVA变压器,考虑到日后维护简单,想用干式变压器,不知道可行与否。网上没有查到这么大的干式变压器,但是看到过有网友贴的图,很大的啊。大家看看这家伙有多大。
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:06 编辑
我们学校要上35KV变电站,设计容量两台10000KVA变压器,考虑到日后维护简单,想用干式变压器,不知道可行与否。网上没有查到这么大的干式变压器,但是看到过有网友贴的图,很大的啊。
大家看看这家伙有多大。
2楼
10000KVA变压器的干变,我听也没有听到过,我只知道现在可以做到5000KVA。
楼主如果定到了,发点图片来看看
回复
3楼
个人意见,大容量主变,不能用干式变压器,主要是安全方面(外露导电部分太多),风冷的声音也很大。
第二,10000KVA不会直接变到0.4KV,一定变到10KV吧,还有10KV变电所和开关柜。
因为10000KVA直接变到低压,低压侧进线断路器没寻么大的规格:10000/(1.732X0.4)=14400多A!
回复
4楼
这电压也太高了点吧 直接35KV变出来?
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-5-2 14:47 个人意见,大容量主变,不能用干式变压器,主要是安全方面(外露导电部分太多),风冷的声音也很大。第 …对不起,我忘了说明,我们已经有10KV开闭所,现在是要35KV变到10KV。
回复
6楼
longbin4812 发表于 2013-5-2 14:51 这电压也太高了点吧 直接35KV变出来?我校用电容量较大,约20000KVA,不用35KV不行啊,已经有10KV开闭所了,不是直接变0.4KV的。
回复
7楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:04 编辑 206079 发表于 2013-5-2 13:37 10000KVA变压器的干变,我听也没有听到过,我只知道现在可以做到5000KVA。楼主如果定到了,发点图片来看看 …哈哈,没有订到,有个图片你可以先看看。4651319
回复
8楼
现在油变质量各方面都不错。
回复
9楼
zsphn6666 发表于 2013-5-3 08:22 现在油变质量各方面都不错。油变保护环节比较麻烦,像瓦斯保护什么的,还有换油。
回复
10楼
图片中这边有8只风机,可能对面还有8只,这么多风机开起来的声音有多大?会让人受不了的。
35/10KV主变,还是用油变可靠,且声音也很小。
回复
11楼
室内才用干变,
回复