施工人:接地体的安装方法与要求
凯特你好
2013年05月02日 10:20:13
只看楼主

施工人:接地体的安装方法与要求 ............................................................................................................................................................................电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括

施工人:接地体的安装方法与要求
............................................................................................................................................................................
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极接地线两部分。

  接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
  1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
  2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
  为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。
  有些机械工作地点不固定,因而给电动机按照上述要求安装地线有实际困难,这种情况下,可以装设搬移方便的临时接地线。当然,临时措施保护性能差,但对万一发生触电事故时也会使伤害大大减轻。决不能因为经常移动,安装地线麻烦而省略。电动机的配电箱外皮要接地,这时最好采用四芯电缆接到电动机上。
  有些情况可以不需接地装置,例如钢管机井等,因为带动水泵的电动机,它的外壳通过联轴节、泵及与深埋地下的钢管相接通,这就相当于有接地装置了。

306ca72d1a7b6b5011982c0ae796a382_0_1_640_480.jpg



306ca72d1a7b6b5011982c0ae796a382_0_1_640_480.jpg

免费打赏
binrenhua
2013年05月13日 09:55:59
32楼
路过就学习
回复
gwy999
2013年05月14日 14:57:20
33楼
zhanganlin0071 发表于 2013-5-6 10:10 路过学习了谢谢楼主分享哈
回复
heqijian101694
2013年05月15日 16:40:35
34楼
谢谢分享!!!
回复
snusss
2013年05月15日 21:07:04
35楼
很详细,受教 了
回复
carl-238
2013年05月15日 21:23:43
36楼
学习了, 对于圆钢的焊接长度为圆钢直径的7位以上,扁铁类的应该是在4倍以上,这个是很久我以前做的时候的记忆,都10好多年的了, 记不清的了, 大家参考下。
回复
快乐结构
2013年05月16日 05:08:09
37楼
先看看,学习了
回复
luzhiluzhi1
2013年05月16日 09:41:22
38楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
li527155073
2013年05月18日 10:03:01
39楼
现在一般是不是可以利用接地网?特殊情况下才单独接地,
回复
lan2241
2013年05月19日 11:33:54
40楼
heqijian101694 发表于 2013-5-9 15:18 接地极长度不小于2.5M,接地极间距不小于5M才是接地设计规范:接地极间距在条件允许的时候,优先选用5米,当受限时 ,可适当减少。条文说明中有解释:当条件受限时,接地极的间距,不小于接地体的长度。
回复
shanshuimeijun
2013年05月21日 20:23:57
41楼
电阻大了点,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开