施工人:接地体的安装方法与要求
凯特你好
2013年05月02日 10:20:13
只看楼主

施工人:接地体的安装方法与要求 ............................................................................................................................................................................电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括

施工人:接地体的安装方法与要求
............................................................................................................................................................................
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极接地线两部分。

  接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
  1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
  2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
  为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。
  有些机械工作地点不固定,因而给电动机按照上述要求安装地线有实际困难,这种情况下,可以装设搬移方便的临时接地线。当然,临时措施保护性能差,但对万一发生触电事故时也会使伤害大大减轻。决不能因为经常移动,安装地线麻烦而省略。电动机的配电箱外皮要接地,这时最好采用四芯电缆接到电动机上。
  有些情况可以不需接地装置,例如钢管机井等,因为带动水泵的电动机,它的外壳通过联轴节、泵及与深埋地下的钢管相接通,这就相当于有接地装置了。

306ca72d1a7b6b5011982c0ae796a382_0_1_640_480.jpg



306ca72d1a7b6b5011982c0ae796a382_0_1_640_480.jpg

免费打赏
su673648958
2013年05月04日 22:07:30
12楼
pyxzjz 发表于 2013-5-4 10:19 好资料,谢谢共享接地电阻10欧是不是大了。我遇到过的一般为不大于4欧或1欧。架空线的避雷线接地电阻为不大于10。
回复
haohao2001727
2013年05月05日 13:39:08
13楼
图中怎么没有看到接地极呢?
回复
jlspzst
2013年05月05日 16:25:09
14楼
su673648958 发表于 2013-5-4 22:07 接地电阻10欧是不是大了。我遇到过的一般为不大于4欧或1欧。架空线的避雷线接地电阻为不大于10。接地电阻不大于4欧是对的。
回复
zhanganlin0071
2013年05月06日 10:10:24
15楼
路过学习了
回复
mujian1997
2013年05月07日 11:26:42
16楼
接地电阻10欧是不是大了。我遇到过的一般为不大于4欧或1欧。架空线的避雷线接地电阻为不大于10。
接地电阻不大于4欧是对的。

回复
cengjingdeshisan11
2013年05月07日 11:26:50
17楼
已看过 很好很强大
回复
a532182401
2013年05月07日 14:49:42
18楼
ccccyq 发表于 2013-5-2 12:51 好资料,谢谢共享这种方法不错哦,有些道理啊
回复
xjxhgqs
2013年05月07日 22:55:05
19楼
接地电阻不大于4欧是对的
回复
tiny2046
2013年05月08日 11:01:43
20楼
支持一下呗
回复
yjjcyanzi
2013年05月09日 09:06:32
21楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开