菜鸟求助:喷淋室已知风量求喷水量和喷嘴个数的确定
mayia
mayia Lv.3
2007年09月06日 12:25:01
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾帮帮忙,现在有一个纺织厂车间,做的全空气系统.机房喷淋室采用的是水泵供水喷淋加湿(只是加湿过程,另设表冷器),已经风量是30000,求总的需水量和确定喷嘴的数量及每个喷嘴喷水量. 小女子虽说是本专业毕业的,但是今年才刚接触设计,学校的基础也没打好,555,只能寻求各位前辈同仁的帮忙, 感激不尽~不尽

各位大虾帮帮忙,现在有一个纺织厂车间,做的全空气系统.机房喷淋室采用的是水泵供水喷淋加湿(只是加湿过程,另设表冷器),已经风量是30000,求总的需水量和确定喷嘴的数量及每个喷嘴喷水量. 小女子虽说是本专业毕业的,但是今年才刚接触设计,学校的基础也没打好,555,只能寻求各位前辈同仁的帮忙, 感激不尽~不尽
免费打赏
hlyu
2007年09月06日 14:23:12
2楼
这儿有你所需的资料:
http://co.163.com/forum/content/166_115323_1.htm
如有什么疑问,可将你的电子邮箱告知,我给你发送有关资料.
回复
mayia
2007年09月09日 09:17:59
3楼
谢谢楼上前辈的热心帮忙,又学到了很多东西
回复
tuyinliang
2007年09月14日 16:37:31
4楼
配20~26米扬程,50~80m3/h水泵,喷头对喷,2排,配36~50个喷头/每排。
考虑调节,所以要求配大。
回复
fenglin198
2007年09月22日 10:03:10
5楼
你这里的问题比较多了,首先纺织厂的产品品种是什么?有很大关系的,有些品种不能用表冷器,即使前边装滤尘,实际使用起来以外经常发生,如果只是用来加湿,可以在I-D图上来计算,喷嘴密度和喷嘴的品种有关系,看一下喷嘴的参数,其中包括喷射角,射程,喷水压力及喷水量变化表,根据风的参数和风量来计算个数,排数.计算方法比较简单.
回复
fenglin198
2007年09月22日 10:07:38
6楼
另外你的水是不是回收再利用的,否则浪费太大了,如果回收就要考虑水的过滤处理,选择喷嘴时应当考虑堵塞的情况,如果织物不是亲水性的长丝就问题不大,例如织雨伞布.
回复
fenglin198
2007年09月22日 10:15:10
7楼
知道水量,压力选择水泵应该不难了吧!应该要考虑余量,另外要注意加湿效果于水滴的粒度有很大关系,要保证选合适的喷嘴,保证一定的压力下才行.喷水压力太低时喷嘴加湿会很差.另外为什么不考虑其他方式呢?例如用高压喷雾直接加湿,比这样作还简单可靠,因为喷水室主要是空调用而不是加湿用的.
回复
fenglin198
2007年09月22日 10:18:14
8楼


这样作太武断了,会误人子弟的.要说就告诉详细点.否则按你说的作就死定了
回复
mayia
2007年09月24日 09:34:25
9楼
呵呵 谢谢楼上的诸位前辈,受益匪浅
回复