KBG管与JDG管的区别
tao219
tao219 Lv.7
2013年05月01日 10:40:25
来自于照明工程
只看楼主

那个大神能具体给讲解一下KBG管与JDG管的区别?

那个大神能具体给讲解一下KBG管与JDG管的区别?
免费打赏
dianqipanli
2013年05月01日 20:29:43
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-5-2 19:55 编辑

KBG-套接扣压式薄壁钢导管;(K.扣压、B.薄壁、G.钢导管)
JDG-套接紧定式钢导管。(JD.紧定.G.钢导管)
两者区别:
1.导管连接方式虽然都是使用套接附件。但是连接方法、工艺不同:
套接扣压式薄壁钢导管管与管(盒)连接使用的套接管件(直管接头、弯管接头、爪型螺纹接头)使用专用工具(扣压器)扣压,以满足导管与接头间扣压点的机械、电气的连接强度。
套接紧定式钢导管的连接使用的套接管件使用紧定螺钉定位后,用专用工具(连接扳手)进行旋紧至螺帽脱落,起到紧定作用。
2.导管、连接附件壁厚不同:
KBG-壁厚Φ16.Φ20为1.0mm;Φ25、Φ32.Φ40为1.2mm
JDG-壁厚均为1.6mm。
再详细请查《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:98和《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007.
回复
scdkj11
2013年05月01日 21:18:14
3楼
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝Kbg管K-扣压式连接 B-薄壁 G-钢管 kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的胶水连接或焊接施工,且无须再做跨接线的线管,
回复
tao219
2013年05月02日 07:52:25
4楼
谢谢大神回答。
回复
a123422343234
2013年10月09日 15:50:38
5楼
dianqipanli 发表于 2013-5-1 20:29 KBG-套接扣压式薄壁钢导管;(K.扣压、B.薄壁、G.钢导管)JDG-套接紧定式钢导管。(JD.紧定.G.钢导管) …前辈说的很详细啊!不过有一个小失误啊!JDG管管壁厚度也有1.2mm、1.3mm等其他规格,不是均为1.6mm
回复
dianqipanli
2013年10月20日 05:22:40
6楼
a123422343234 发表于 2013-10-9 15:50 前辈说的很详细啊!不过有一个小失误啊!JDG管管壁厚度也有1.2mm、1.3mm等其他规格,不是均为1.6mm0.8mm壁厚的也见过,规范规定为Φ16—1.5mm;其余Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50壁厚均为1.6mm.
回复
a123422343234
2013年10月21日 08:23:19
7楼
dianqipanli 发表于 2013-10-20 05:22 0.8mm壁厚的也见过,规范规定为Φ16—1.5mm;其余Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50壁厚均为1.6mm.前辈说的对!看来其他的不同壁厚只是厂家自己规定的壁厚!
回复

相关推荐