25的套管能穿进去3根10平的电线吗
tao219
tao219 Lv.7
2013年04月30日 15:25:26
只看楼主

25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。

25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。
免费打赏
hjx_gxbs
2013年05月09日 13:12:29
42楼
看完了整篇帖子,深有感触的一句话:中国人最大的优点是灵活变通,最大的缺点是太灵活变通了。。。
回复
啧啧啧啧
2013年05月09日 17:23:39
43楼
wisonpp 发表于 2013-5-8 12:17 貌似用cad一画就出来了 大概17.。。。不知你这计算是咋回事。。。。这个1.5没这么必要吧建筑电气常用数据04DX101-1 第6-24.25页 3x10穿25的管没问题。但是本手册第6-23页若根据地方标准计算,3x10总截面大致114mm2,≥70mm2时,按不大于内孔截面积的22%计算就只能穿SC25,MT25.KBG25.JDG25.PC25.FPC25都不能满足。你的算法我只是算了算发现数据不太一致。一起学习,加油
回复
tianshaoyi
2013年05月09日 18:18:10
44楼
如果是SC25肯定没有问题,如果是JDG25,那就小了一个等级,就是说应该用JDG32,因为 不能改了,也只能穿线试试,如果长度很小,问题不会很大, 以后注意
回复
njzhuzihen
2013年05月09日 20:09:51
45楼
穿不过去的。
回复
gcj1990
2013年05月09日 21:45:32
46楼
肯定能的,,,,放心好了
回复
awhale
2013年05月10日 07:00:04
47楼
SC25的管子没有问题,PVC25也行,但有点勉强。不太符合规范。
回复
smc654
2013年05月10日 11:35:01
48楼
穿的进去穿不进去是一回事,但是规范是不可以的,穿线截面的总和不能超穿管截面的40%
回复
hejf1980
2013年05月11日 23:40:08
49楼
能穿,首先截面小于40%。不过在施工中也看实际情况,如钢管弯曲的数量、以及管弯曲半径、管道长度。。。
回复
hmlch001
2013年05月16日 12:15:18
50楼
可以的,施工中加油
回复
xcyanjunli
2013年05月17日 15:08:53
51楼
可以,施工时就是这样做的,没问题
回复