请教制冷系统膨胀阀的选用的问题
wl871185276
2013年04月29日 22:41:32
来自于制冷技术
只看楼主

关于制冷系统膨胀阀的选用,我有些疑问,是制冷压缩机制冷量加20%~30%,还是蒸发器制冷量加20%~30%余量呢?先谢谢啦

关于制冷系统膨胀阀的选用,我有些疑问,是制冷压缩机制冷量加20%~30%,还是蒸发器制冷量加20%~30%余量呢?先谢谢啦
诺尔制冷
2013年05月01日 19:14:35
2楼
一般情况下先选择压缩机制冷量的,再确认蒸发负荷的,这样来说的话应该是压缩机制冷量加20%左右,但是很多都不是这样来匹配的。
回复
asuli49
2013年05月02日 09:29:00
3楼
应当是压缩机实际工况的制冷量。实际上也就是蒸发器的制冷量
回复
wl871185276
2013年05月03日 07:08:22
4楼
在计算制冷量时,压缩机的制冷量是小于蒸发器的制冷量的啊,这个通过计算公式可以确定
回复
咖啡遇见茶
2013年07月20日 19:40:37
5楼
wl871185276 发表于 2013-5-3 07:08 在计算制冷量时,压缩机的制冷量是小于蒸发器的制冷量的啊,这个通过计算公式可以确定通过工况计算出来,很多人都是估算哦,是不准确的
回复
知冷者hsxl
2013年09月29日 22:44:28
6楼
老问题 不好回答 膨胀阀的厂家 有的 资料 参数 比较全 还好点
回复
知冷者hsxl
2013年09月29日 22:45:58
7楼
我 收集了 基本 资料手册 大同小异 有时差别 还比较大
回复
huihui1107
2013年09月30日 10:46:47
8楼
膨胀阀对应后面的蒸发器,所以膨胀阀的选型关系到蒸发器的蒸发面积能不能得到有效利用,个人觉得根据蒸发器来选,丹佛斯选型表可以看一下
回复
tujianquan_129037
2013年09月30日 13:07:48
9楼
不好确定,压缩机实际制冷量参数、冷风机又是名义制冷量;个人觉得按冷风机估算比较实用!:)
回复
冷库专业设计
2014年07月21日 16:35:24
10楼
实际应按照蒸发器负荷确定 ,但是很多时候,用压缩机制冷量比较方便
回复
weibl001001
2016年03月23日 14:54:13
11楼
我觉得应该是比压缩机的实际制冷量大一些,约20%
回复

相关推荐