关于卫生排风系统的问题
shimen1234
shimen1234 Lv.3
2013年04月29日 15:59:06
来自于通风排烟
只看楼主

关于卫生间排风系统的一些问题,图片如下,帮忙看看有什么问题,说明:1、镀锌钢板制作,0.6mm厚;2、现场“纯手工”制作;3、支管与主管连接方式是否正确;怎么样保证不漏风,打密封胶行不行。先谢谢各位了

关于卫生间排风系统的一些问题,图片如下,帮忙看看有什么问题,说明:1、镀锌钢板制作,0.6mm厚;2、现场“纯手工”制作;3、支管与主管连接方式是否正确;怎么样保证不漏风,打密封胶行不行。先谢谢各位了
免费打赏
ltjhome2
2013年05月07日 09:42:39
2楼
首先,第一个问题,镀锌风管的厚度与矩形风管的长边尺寸有关,如果你风管的长边小于等于630,则满足要求。详见《通风与空调工程施工质量验收规范》。第二个问题,一般镀锌风管都是现场加工的。第三个问题,打密封胶肯定不行,一般现在用垫料吧,以前用的是石棉绳;支管与主管连接处,你图片放的不清楚,无法判断。
发现问题:管段长度大于1250mm要采用加固措施,你的风管明显过长了。参照规范4.2.10。
回复
chachababy
2013年05月07日 14:08:35
3楼
风管不能保证百分百的不漏风的,除非不锈钢焊接,交口法兰开口等地方都是常见漏风点,打那种质量好的密封胶的话能好一些。另外你的风管是怎么连的,没见过这种,是承插连接吗。还有就是最后一张图开口的地方,那截铁皮探进去是什么意思,起到止回阀的作用吗,这张做也太不负责了吧,卫生间的串味很要命的。
回复
szl408
2013年05月08日 00:04:36
4楼
这个由点难懂....
回复
h3y354179722
2013年05月08日 10:26:29
5楼
矩形风管厚度的话还和中低高压,是不是除尘系统有关
回复
shimen1234
2013年06月02日 22:24:09
6楼
感谢各位的解释,已经让施工单位返工了
回复

相关推荐

APP内打开