圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限问题
阿笑
阿笑 Lv.6
2013年04月29日 09:04:17
只看楼主

最近做一个四层框架的工程,公司方面考虑使用圆管混凝土结构,(当然,有其他的截面可以使用并且比这个更好,只是公司指定圆管混凝土截面。)工程概况:横向46m*纵向63m,横向柱距9.2m,纵向柱距6.3m,恒荷载取5.2kn,活荷载取8kn(甲方定),抗震设防8度,0.2g。在验算软件PKPM2010v1.3. 本人在结构计算汇时发现,圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限,并且个别柱子超限超大,能够达到几十,根据高规第11.4.9第6条:轴向压力偏心率e0/rc不宜大于1.0,e0为偏心距,rc为核心混凝土横截面面积。而我通过比较纯圆管和圆管混凝土柱的截面,发现纯圆管就能够满足要求,如果同样截面的圆管混凝土柱却偏心率超限,而目前从公式来看,似乎只能通过调整截面来减小偏心率了。

最近做一个四层框架的工程,公司方面考虑使用圆管混凝土结构,(当然,有其他的截面可以使用并且比这个更好,只是公司指定圆管混凝土截面。)工程概况:横向46m*纵向63m,横向柱距9.2m,纵向柱距6.3m,恒荷载取5.2kn,活荷载取8kn(甲方定),抗震设防8度,0.2g。在验算软件PKPM2010v1.3.

本人在结构计算汇时发现,圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限,并且个别柱子超限超大,能够达到几十,根据高规第11.4.9第6条:轴向压力偏心率e0/rc不宜大于1.0,e0为偏心距,rc为核心混凝土横截面面积。而我通过比较纯圆管和圆管混凝土柱的截面,发现纯圆管就能够满足要求,如果同样截面的圆管混凝土柱却偏心率超限,而目前从公式来看,似乎只能通过调整截面来减小偏心率了。

有遇到这样问题的吗?有知道如何解决这样问题的老师们,请给与指点。谢谢。大家都可以参与进来。
免费打赏
心雨の结构
2013年09月18日 16:13:20
2楼
引风机:Q=255000m3/h,2台
回复
钢结构小达人
2013年09月18日 19:37:07
3楼
怎么解决的啊
回复
阿笑
2013年10月22日 09:21:39
4楼
避开这个了,到现在没找到合适的解决办法。
回复
钢结构小达人
2013年10月22日 16:24:36
5楼
axiao505 发表于 2013-10-22 09:21 避开这个了,到现在没找到合适的解决办法。避开?啥意思??
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月22日 18:50:33
6楼
这个真不知道!!!
回复
y380268458
2016年06月05日 18:25:32
7楼
同问!!!!有人知道吗?
回复
jakobzheng
2017年04月12日 17:36:10
8楼
最近也遇到同样情况了,最后完美解决。加我微信付费告诉你:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
ly97
2021年06月04日 19:04:57
9楼
楼主怎么避开的问题呢?我最近做一个项目也遇到此问题,望指教!
回复

相关推荐

APP内打开