请教DN600空调水管成排的支吊架设置问题
cxj9786
cxj9786 Lv.3
2013年04月27日 23:57:28
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 cxj9786 于 2013-5-11 00:44 编辑 各位 如题,DN600水管4根,DN250水管2根,DN125水管1根,这7根管道跨度为132(地下3层,梁跨度11m),打算设置25个16#槽钢支架(5.5m间距),柱子处一个吊架,梁与梁一个吊架,可见下图,请问该方案是否可行?16#槽钢是否承重等是否可行?望专家解答。

本帖最后由 cxj9786 于 2013-5-11 00:44 编辑

各位

如题,DN600水管4根,DN250水管2根,DN125水管1根,这7根管道跨度为132(地下3层,梁跨度11m),打算设置25个16#槽钢支架(5.5m间距),柱子处一个吊架,梁与梁一个吊架,可见下图,请问该方案是否可行?16#槽钢是否承重等是否可行?望专家解答。
免费打赏
cxj9786
2013年05月11日 19:01:50
12楼
ghost9527 发表于 2013-5-11 12:35 废话不多说,16槽钢小了,直接工字钢,有条件右侧可以改成地托16号槽钢经过复核,在3米多的跨度来说确实小了,现在已改20号槽钢。因较前期方案比较,现改成工型钢从某种意义上来说已不现实。
回复
cxj9786
2013年05月11日 19:02:38
13楼
omod_1 发表于 2013-5-11 08:51 施工中果然有很多高人啊,建议支架间距放小点,过梁处应设固定支架,还得考虑下承重和防振等问题。支架间距现在为5.5 米,平均每个支吊架承重约为13.2T。。