请教DN600空调水管成排的支吊架设置问题
cxj9786
cxj9786 Lv.3
2013年04月27日 23:57:28
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 cxj9786 于 2013-5-11 00:44 编辑 各位 如题,DN600水管4根,DN250水管2根,DN125水管1根,这7根管道跨度为132(地下3层,梁跨度11m),打算设置25个16#槽钢支架(5.5m间距),柱子处一个吊架,梁与梁一个吊架,可见下图,请问该方案是否可行?16#槽钢是否承重等是否可行?望专家解答。

本帖最后由 cxj9786 于 2013-5-11 00:44 编辑

各位

如题,DN600水管4根,DN250水管2根,DN125水管1根,这7根管道跨度为132(地下3层,梁跨度11m),打算设置25个16#槽钢支架(5.5m间距),柱子处一个吊架,梁与梁一个吊架,可见下图,请问该方案是否可行?16#槽钢是否承重等是否可行?望专家解答。
免费打赏
宝贝佳林
2013年04月28日 12:25:07
2楼
可以的 没有问题
跟墙体连接的连接板要选用合格的膨胀丝 或者化学锚栓
回复
chaohuahch
2013年04月28日 13:56:25
3楼
如果,下面的16#槽钢,我更加偏向用工字钢。
另。直接连接墙上的,建议增加斜支撑。
回复
jian_huan001
2013年05月02日 15:06:22
4楼
工字钢承重要比槽钢好很多,采用工字钢更稳妥。
回复
wenleisong
2013年05月02日 20:04:20
5楼
清泉5 发表于 2013-4-28 12:25 可以的 没有问题跟墙体连接的连接板要选用合格的膨胀丝 或者化学锚栓积极有为啊 哈哈 向你们学下!!!
回复
nightelf400
2013年05月04日 15:07:46
6楼
做斜撑更坚固
回复
xzs165
2013年05月04日 17:03:16
7楼
这绝对没得问题 你想保证质量 请参考以上各位大侠的意见
回复
cxj9786
2013年05月11日 00:21:26
8楼
清泉5 发表于 2013-4-28 12:25 可以的 没有问题跟墙体连接的连接板要选用合格的膨胀丝 或者化学锚栓请问该类型支吊架的固定支吊架和滑动吊架如何设置的,侧面的膨胀螺栓我选用的是M16X140mm(上侧面增加了二颗),而下面的我选用M16X140mm化学螺栓,该二种选型不知是否妥当?从理论数据来看,M16的剪力与抗拔力也能满足,但不知化学膨栓是否能满足,如实在不行是否可以增加化学螺栓的长度?
回复
cxj9786
2013年05月11日 00:32:18
9楼
本帖最后由 cxj9786 于 2013-5-11 00:39 编辑

其实16#槽钢承重跨长的那边是不行的。现已修改成了20槽钢,可见右图二种类型
回复
omod_1
2013年05月11日 08:51:46
10楼
施工中果然有很多高人啊,建议支架间距放小点,过梁处应设固定支架,还得考虑下承重和防振等问题。
回复
ghost9527
2013年05月11日 12:35:41
11楼
废话不多说,16槽钢小了,直接工字钢,有条件右侧可以改成地托