30层住宅,顶层在用水高峰的时候没有水~求各路大神帮忙分析一下~
lazy1984
lazy1984 Lv.2
2013年04月27日 21:41:42
只看楼主

30层住宅,顶层在用水高峰的时候没有水,系统是分区给水。这跟给水立管顶端的排气阀设置不够高有没有关系?因为跟小区内别的楼相比,不同点只有这个,其他的排气阀设置在很高处,只有这栋只是设置在立管顶端高一点点~~如果不是排气阀的原因,还有什么原因能造成这种现象~~求各路大神帮忙分析一下~

30层住宅,顶层在用水高峰的时候没有水,系统是分区给水。这跟给水立管顶端的排气阀设置不够高有没有关系?因为跟小区内别的楼相比,不同点只有这个,其他的排气阀设置在很高处,只有这栋只是设置在立管顶端高一点点~~如果不是排气阀的原因,还有什么原因能造成这种现象~~求各路大神帮忙分析一下~
免费打赏
j3917332
2013年04月28日 18:06:40
2楼
末端在高峰时期没有水的主要因素可以分为两点:1,设备选型的时候流量或者扬程选择偏小,可能局部水头损失估计不足。2,接至末端的管道局部水头损失过大导致,原因很多,例如截止阀没有全开,施工过程中管道局部堵塞,还有的项目截止阀装反。
如果是第二种情况就检查管道局部水头损失,方法就是沿途找几个点安装压力表测压,找出问题点,如果是第一种情况就比较麻烦了,需要更换设备,或者增加并联设备。
回复
一生为水
2013年04月28日 20:56:17
3楼
可能是积气的原因,你检查一下。。。。