35KV电缆头破损,填充胶溢出来了,有办法处理吗?
huiliang06630148
2013年04月27日 21:14:22
只看楼主

求教!请大家指教!感谢。。

求教!请大家指教!感谢。。

图片1.jpg


图片2.jpg

免费打赏
zsphn6666
2013年04月28日 09:44:59
2楼
不能用了,关键是伤在应力管部分。
回复
lingxuct
2013年04月28日 10:00:49
3楼
什么厂生产的电缆附件,哪来这么多的填充胶?

外护套这么差,怎么会破掉的?

将就处理:用热缩带在外面再包几层,把它缩紧。
可靠处理:剥掉破损的外护套,重新套一个新的。
回复
北方郎
2013年04月28日 11:14:27
4楼
35kV电缆绝缘要求比较高,慎重处理!
回复
八0后的幸福
2013年04月28日 16:54:25
5楼
受外力影响的吗?头一次见!安全考虑还是重做吧!就不怕再出现这种情况?
回复
wangtao315353817
2013年04月29日 13:21:43
6楼
这个找厂家把
回复
lingxuct
2013年04月29日 16:03:36
7楼
第一次见这种“流体”填充胶?

个人见过填充胶经热缩时的温度一烤,应该变干硬了,象图中这种流体,一定有水份吗?可靠吗?
回复
cgh5123
2013年04月29日 16:14:40
8楼
如果是单位自己用,就修修补补凑合着用吧。
回复
triohuang
2013年05月02日 11:16:22
9楼
:o第一次见这种情况。。。这个应该不能用了吧。。。
回复
孤独的仙人掌
2013年05月02日 17:10:59
10楼
直接换了,不然麻烦的????
回复
红苹果
2013年05月03日 10:32:11
11楼
安全考虑建议还是重做下。。
回复

相关推荐

APP内打开