10kV真空断路器的选择!一般10KV额定电流都在630A以下,照道理选630A的断路器即可,为什么有选择1250,1600----的呢?计算的话举例说明一下啊,小弟愚钝至极。。。
10kV真空断路器的选择!一般10KV额定电流都在630A以下,照道理选630A的断路器即可,为什么有选择1250,1600----的呢?计算的话举例说明一下啊,小弟愚钝至极。。。
2楼
呵呵,不外两个原因:
1、额定电流真的不满足或因某些原因要降容使用而不满足。
2、额定电流虽然满足,但动、热稳定不满足,只好选大一两级。
回复
3楼
断路器是用于断开或闭合正常工作电流、短路电流的开关电器。
回复
4楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
5楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
6楼
设计者看630的动稳不够吧
回复
7楼
经过校验的吧。。。。
回复
8楼
经过效验就知道了!
回复