让多少新手疑惑的问题啊!!!现在真心求解。。。。
jubee2006
jubee2006 Lv.2
2013年04月27日 17:32:58
只看楼主

10kV真空断路器的选择!一般10KV额定电流都在630A以下,照道理选630A的断路器即可,为什么有选择1250,1600----的呢?计算的话举例说明一下啊,小弟愚钝至极。。。

10kV真空断路器的选择!一般10KV额定电流都在630A以下,照道理选630A的断路器即可,为什么有选择1250,1600----的呢?计算的话举例说明一下啊,小弟愚钝至极。。。
免费打赏
fitman
2013年04月27日 21:13:50
2楼
呵呵,不外两个原因:
1、额定电流真的不满足或因某些原因要降容使用而不满足。
2、额定电流虽然满足,但动、热稳定不满足,只好选大一两级。
回复
wephonegg
2013年04月27日 22:11:09
3楼
断路器是用于断开或闭合正常工作电流、短路电流的开关电器。
回复
lmf651
2013年05月02日 10:43:35
4楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
longbin4812
2013年05月02日 15:08:41
5楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
zhixiansheng
2013年05月02日 18:00:30
6楼
设计者看630的动稳不够吧
回复
yuexingyufs
2013年05月05日 18:58:06
7楼
经过校验的吧。。。。
回复
点点滴滴
2013年05月06日 08:46:52
8楼
经过效验就知道了!
回复