刚做的一个冷库长4米*宽4.6高度2.4机组配置:压缩机:沈阳谷轮兴 C-0500 5P冷凝器:水冷蒸发器:铝排管 33平方 膨胀阀:丹佛士外平衡TEX2 配三号阀芯地板:18公分保温覆混凝土第一次开机正常使用,打到-19度要求-18-到-20现在温度打不下来6个小时-7度。高压12低压0.12电流 。A6.3A B6.5A C67.0 A压缩机,膨胀阀都换过了,查不出原因,问了好多大师级的都搞不懂
刚做的一个冷库
长4米*宽4.6高度2.4
机组配置:
压缩机:沈阳谷轮兴 C-0500 5P
冷凝器:水冷
蒸发器:铝排管 33平方
膨胀阀:丹佛士外平衡TEX2 配三号阀芯
地板:18公分保温覆混凝土
第一次开机正常使用,打到-19度
要求-18-到-20
现在温度打不下来6个小时-7度。高压12低压0.12
电流 。A6.3A B6.5A C67.0 A
压缩机,膨胀阀都换过了,查不出原因,问了好多大师级的都搞不懂
具体安装见图片





















2楼
系统匹配应该合理,但是低压0.12公斤太低了,有可能系统某地方堵塞
回复
3楼
如果制冷剂选用的是R-22,低压表压力0.12,那么蒸发温度应当是-38.5.也就是压力偏低了。机器配置没有太大问题,看一下排管及压缩机回气管的结霜状态,估计是供液不足。排气温度过高。照片上看不清库内管道连接方式,如果管道连接没有问题就是系统堵塞,重点排查不结霜的部位。
回复
4楼
回气管连接有问题
回复
5楼
6h时间太短了,开两天看看,没那么快冷下来。
回复
6楼
应该就是楼上所说的,低压表压过低,说明制冷剂流量过低,制冷量肯定达不到。
那么要么是有地方堵了,要么是膨胀阀型号选配不合理,导致供液量不足
回复
7楼
另外你高压12,低压0.12,这个压比100也太夸张了吧?不正常,压缩机没故障停机?
回复
8楼
换一个四号阀芯试试
回复
9楼
铝排管配少了,蒸发器换热能力不足。5P半封闭压缩机,蒸发温度-28度时制冷量约5KW。铝排管换热系数可按0.1KW/平方计算。需要50平方的换热面积。
回复
10楼
看样子是有堵的地方,看一下排管不结霜的部位
回复
11楼
不知道你冷库调试时低压是多少。个人感觉低压低了,先把阀芯改成5号芯试试,或者少放点货。另外铝排管面积的确有点小
回复