冷库温度打不下到要求的低温?
lanhu877x
lanhu877x Lv.2
2013年04月27日 13:45:18
来自于制冷技术
只看楼主

刚做的一个冷库长4米*宽4.6高度2.4机组配置:压缩机:沈阳谷轮兴 C-0500 5P冷凝器:水冷蒸发器:铝排管 33平方 膨胀阀:丹佛士外平衡TEX2 配三号阀芯地板:18公分保温覆混凝土第一次开机正常使用,打到-19度要求-18-到-20现在温度打不下来6个小时-7度。高压12低压0.12电流 。A6.3A B6.5A C67.0 A压缩机,膨胀阀都换过了,查不出原因,问了好多大师级的都搞不懂

刚做的一个冷库
长4米*宽4.6高度2.4
机组配置:
压缩机:沈阳谷轮兴 C-0500 5P
冷凝器:水冷
蒸发器:铝排管 33平方
膨胀阀:丹佛士外平衡TEX2 配三号阀芯
地板:18公分保温覆混凝土
第一次开机正常使用,打到-19度
要求-18-到-20
现在温度打不下来6个小时-7度。高压12低压0.12
电流 。A6.3A B6.5A C67.0 A
压缩机,膨胀阀都换过了,查不出原因,问了好多大师级的都搞不懂
具体安装见图片

2013-04-13_14-50-03_489.jpg


2013-04-13_13-11-28_235.jpg


2013-04-13_13-11-28_235.jpg


2013-04-13_13-11-49_519.jpg


2013-04-13_13-12-00_63.jpg


2013-04-13_13-12-10_629.jpg


2013-04-13_13-12-15_384.jpg


2013-04-13_13-12-19_898.jpg


2013-04-13_13-12-30_752.jpg


2013-04-13_13-12-36_862.jpg


2013-04-13_13-12-41_128.jpg


2013-04-13_14-50-00_745.jpg


2013-04-13_13-13-32_129.jpg


2013-04-13_13-13-40_657.jpg


2013-04-13_13-14-10_555.jpg


2013-04-13_13-14-15_933.jpg


2013-04-13_13-14-22_439.jpg


2013-04-13_13-14-37_9.jpg


2013-04-13_13-14-43_512.jpg


2013-04-13_13-14-48_951.jpg


2013-04-13_14-49-33_150.jpg

co284450897
2013年04月27日 20:24:20
2楼
系统匹配应该合理,但是低压0.12公斤太低了,有可能系统某地方堵塞
回复
asuli49
2013年05月02日 10:11:18
3楼
如果制冷剂选用的是R-22,低压表压力0.12,那么蒸发温度应当是-38.5.也就是压力偏低了。机器配置没有太大问题,看一下排管及压缩机回气管的结霜状态,估计是供液不足。排气温度过高。照片上看不清库内管道连接方式,如果管道连接没有问题就是系统堵塞,重点排查不结霜的部位。
回复
dongfangzheng
2013年05月02日 10:56:56
4楼
回气管连接有问题
回复
zzm999999
2013年05月02日 11:09:33
5楼
6h时间太短了,开两天看看,没那么快冷下来。
回复
fortunemin
2013年05月02日 11:51:11
6楼
应该就是楼上所说的,低压表压过低,说明制冷剂流量过低,制冷量肯定达不到。
那么要么是有地方堵了,要么是膨胀阀型号选配不合理,导致供液量不足
回复
fortunemin
2013年05月02日 12:20:17
7楼
另外你高压12,低压0.12,这个压比100也太夸张了吧?不正常,压缩机没故障停机?
回复
thggcs
2013年05月02日 13:27:07
8楼
换一个四号阀芯试试
回复
wybbyw
2013年05月02日 18:33:15
9楼
铝排管配少了,蒸发器换热能力不足。5P半封闭压缩机,蒸发温度-28度时制冷量约5KW。铝排管换热系数可按0.1KW/平方计算。需要50平方的换热面积。
回复
q656446528
2013年05月02日 21:32:30
10楼
看样子是有堵的地方,看一下排管不结霜的部位
回复
jjlijian
2013年05月03日 15:12:20
11楼
不知道你冷库调试时低压是多少。个人感觉低压低了,先把阀芯改成5号芯试试,或者少放点货。另外铝排管面积的确有点小