本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-27 13:31 编辑 整理了一些给排水安装中容易造成质量问题的实例图片,每张图片下面都附有错误原因,给大家提个醒!同样的错误犯第二次就不聪明了哦!室内排水管道、管件使用非甲供联塑品牌PPR冷热水管道局部混用,给水口凹或凸出装饰面过多,冷热水预留口间距不准确,不用玻璃钻开孔。给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-27 13:31 编辑

整理了一些给排水安装中容易造成质量问题的实例图片,每张图片下面都附有错误原因,给大家提个醒!同样的错误犯第二次就不聪明了哦!

3.jpg

室内排水管道、管件使用非甲供联塑品牌


4.jpg

PPR冷热水管道局部混用,给水口凹或凸出装饰面过多,冷热水预留口间距不准确,不用玻璃钻开孔。


5.jpg

给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。


6.jpg

室内卫生间临近卧室排水管道未按设计要求使用螺旋中空消音管道。


7.jpg

砼设备基础与设备尺寸不配套


8.jpg

管道口未进行封堵保护


9.jpg

屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求


10.jpg

屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求


11.jpg

室内给排水管道管件、管道接口渗漏水,座便器不居中,与背面墙间隙过大。


12.jpg

吊顶、隔墙漏设管道、设备、阀门检修口。

13.jpg

给排水预留洞口封堵不密实,造成渗漏水


14.jpg

室外管道管沟回填不符合要求,回填土夹杂石块、建筑垃圾


15.jpg

卫生洁具及配件安装不符合设计、规范要求,如淋浴间混合阀安装高度实测90CM,不符合设计淋浴间任一边长大于1米安装高度为1.15米的要求。


16.jpg

给排水管道施工不符合设计及规范要求,如三通方向安装错误


17.jpg

给排水管道成品保护不到位,污染严重


18.jpg

地板采暖管道敷设间距不符合设计要求,保温板未按设计规范要求上返,如地板采暖管道间距不均匀,设计要求间距为300mm,实测局部230mm、350mm


19.jpg

排水管道倒坡

3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg

免费打赏
niyj_258
2013年05月06日 20:10:28
52楼
进来看看。。。
回复
hshufanghui
2013年05月06日 21:54:38
53楼
楼主很专业,有错就一定要改,施工队伍技术能力太差了
回复
yangkaidashu
2013年05月07日 08:18:32
54楼
:):)楼主的最后一条就不用上啦~
回复
mujian1997
2013年05月07日 09:22:04
55楼
学习了
回复
pluto_y
2013年05月07日 10:33:36
56楼
学习了:):):)
回复
lazyboots
2013年05月07日 13:16:55
57楼
挺好的,lz辛苦了:lol
回复
gaoah
2013年05月08日 08:24:31
58楼
谢谢楼主分享
回复
meisongtao
2013年05月08日 09:59:13
59楼
谢谢楼主分享
回复
why793551957
2013年05月24日 11:19:29
60楼
很详细,谢谢分享
回复
你的新昵称
2013年08月05日 16:47:50
61楼
还是能吸取一些经验的!
回复

相关推荐

APP内打开