图片详解:给排水安装质量问题最容易出现在哪?
tudou_xiansheng
2013年04月27日 13:31:37
只看楼主

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-27 13:31 编辑 整理了一些给排水安装中容易造成质量问题的实例图片,每张图片下面都附有错误原因,给大家提个醒!同样的错误犯第二次就不聪明了哦!室内排水管道、管件使用非甲供联塑品牌PPR冷热水管道局部混用,给水口凹或凸出装饰面过多,冷热水预留口间距不准确,不用玻璃钻开孔。给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-27 13:31 编辑

整理了一些给排水安装中容易造成质量问题的实例图片,每张图片下面都附有错误原因,给大家提个醒!同样的错误犯第二次就不聪明了哦!

3.jpg

室内排水管道、管件使用非甲供联塑品牌


4.jpg

PPR冷热水管道局部混用,给水口凹或凸出装饰面过多,冷热水预留口间距不准确,不用玻璃钻开孔。


5.jpg

给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。


6.jpg

室内卫生间临近卧室排水管道未按设计要求使用螺旋中空消音管道。


7.jpg

砼设备基础与设备尺寸不配套


8.jpg

管道口未进行封堵保护


9.jpg

屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求


10.jpg

屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求


11.jpg

室内给排水管道管件、管道接口渗漏水,座便器不居中,与背面墙间隙过大。


12.jpg

吊顶、隔墙漏设管道、设备、阀门检修口。

13.jpg

给排水预留洞口封堵不密实,造成渗漏水


14.jpg

室外管道管沟回填不符合要求,回填土夹杂石块、建筑垃圾


15.jpg

卫生洁具及配件安装不符合设计、规范要求,如淋浴间混合阀安装高度实测90CM,不符合设计淋浴间任一边长大于1米安装高度为1.15米的要求。


16.jpg

给排水管道施工不符合设计及规范要求,如三通方向安装错误


17.jpg

给排水管道成品保护不到位,污染严重


18.jpg

地板采暖管道敷设间距不符合设计要求,保温板未按设计规范要求上返,如地板采暖管道间距不均匀,设计要求间距为300mm,实测局部230mm、350mm


19.jpg

排水管道倒坡

3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg

免费打赏
zxl314839443
2013年05月03日 15:59:01
42楼
学习,可以帮助不去工地的同学
回复
j3917332
2013年05月03日 16:27:36
43楼
学习了,今后一定引以为戒
回复
liuyueshuang
2013年05月03日 19:58:35
44楼
谢谢楼主分享
回复
俗人
2013年05月04日 10:55:36
45楼
就因为安装马马虎虎 才会出现这些问题 才能让我们学习 顶楼主 好东西
回复
congcon
2013年05月04日 15:45:10
46楼
谢谢,学习了
回复
libin_578122654
2013年05月05日 17:44:44
47楼
谢谢楼主分享
第三张图片 “给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。” 应该是DN100吧

请问这个细节在哪个施工规范上可以看到 建筑给水排水与暖通验收规范上没有啊
回复
youmeyer
2013年05月06日 09:28:18
48楼
感谢楼主分享
回复
sijiqiji
2013年05月06日 10:12:27
49楼
学习一下啦
回复
小声青阳
2013年05月06日 11:05:27
50楼
受教了,多总结多发好贴,共同学习进步!
回复
king.mr
2013年05月06日 17:30:15
51楼
我们安装淋浴间混水阀的给水高度基本以腰线下40为高度基本是860的,规范的高度不知何理的?
回复