7000KW异步电机电源侧是星型小电流系统,请问各位单相接地保护用什么判据?
7000KW异步电机电源侧是星型小电流系统,请问各位单相接地保护用什么判据?
2楼
除去零序过流保护,电源侧接地电抗无法得知没办法整定。
回复
3楼
也不能用相电压升高来判定,进线侧电压互感器为VV接法。。
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-27 10:18 编辑
7MW异步电动机肯定是接在中压系统,一般中压系统(6~10KV电压等级)是中性点高阻接地,在配出柜装零序保护就可以了。
零序(接地)保护的定值,要看系统的电容电流和本设备(主要是电缆长度)的电容电流。
保护原则:本设备(包括电缆)发生接地故障时,应可靠跳闸!本设备以外发生接地故障时,保证本设备可靠运行。设定值:系统上发生接地故障时流过本设备零序电流小于动作值,本设备发生接地故障时,接地电流大于动作值!
你可以不知道系统的电容电流,但你必须计算出本设备的电容电流,因为本设备的电容电流是系统电容电流的一部分,系统的电容电流必定大于本设备的电容电流,这样就可以设定保护定值了。
回复
5楼
:lol
就是嘛,出线加零序CT。。。
回复
6楼
谢谢分享!!!
回复
7楼
学习了 :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
8楼
谢谢分享!!!谢谢分享!!!
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-4-27 10:11 7MW异步电动机肯定是接在中压系统,一般中压系统(6~10KV电压等级)是中性点高阻接地,在配出柜装零序保护就 …第三段话不太懂,懂得给讲解一下
回复
10楼
liu1071394534 发表于 2013-5-28 22:26 第三段话不太懂,懂得给讲解一下名词解说:系统——在这里是指10KV电网,就是:电源是主变,主变下所有10KV一次设备的组合,叫“这个10KV系统”。电容电流——10KV中压系统是中性点高阻接地系统,必定存在对地电容,所以有电容电流。本设备电容电流——在这个变压器所有10KV一次设备对地电容的电流是系统的电容电流,而本设备是指楼主所说大电机电源断路器以后的,所有一次线路和电机(绕组)对地的电容电流。零序保护定值——本设备外的接地故障发生时,本设备的电容电流向故障点流,这是本设备最大电容电流;本设备发生接地故障时,系统的电容电流向本设备的故障点流,这就是本设备的最大接地电流。一般说,系统(除本设备外)电容电流肯定比本设备电容电流大,所以,零序保护的定值设置在大于本设备的电容电流(外部故障时不会误动作),小于本设备的接地电流(保护可靠)。
回复
11楼
单相接地PT柜还是会报警的。
回复