楼梯做小了,能坏掉吗???
wcs1982
wcs1982 Lv.2
2013年04月26日 18:24:02
只看楼主

4.6m跨的楼梯,我做成110mm厚,10@200配筋确实是马虎了,把上一个复制下来了,忘记改了,现在施工完了才发现,正常使用会有问题吗???

4.6m跨的楼梯,我做成110mm厚,10@200配筋

确实是马虎了,把上一个复制下来了,忘记改了,现在施工完了才发现,正常使用会有问题吗???
免费打赏
felix34
2013年04月27日 00:12:28
2楼
时间长了会有问题的。把问题老老实实的汇报给总工吧,不要憋着,不然楼梯不倒人先倒。让总工替你想办法。
回复
wcs1982
2013年04月27日 09:17:02
3楼
有没有高人啊,求解答啊。 我说说自己的见解,荷载组合系数都取1.0。不考虑活荷载不利布置。两边都有楼板,跨中弯矩取1/16。这样算是够的。
回复
felix34
2013年04月27日 10:55:00
4楼
挠度和裂缝呢?4.6m的楼梯板,110肯定是不够的,现在大多数的楼梯都按照消防楼梯来计算了,活荷载是3.5,还有恒荷载。
回复
angeljay001
2013年04月27日 21:05:15
5楼
正常使用问题不大,发生安全事故人员集中到楼梯不好说,其实,楼梯梯步混凝土的加强,只是当成荷载考虑不妥,活荷载3,5人挤人达到的情况偏少,这些有利的东西
回复
zhuping008
2013年04月27日 23:35:23
6楼
面筋用了多少,如果也是10@200,肯定够了
回复
zhuping008
2013年04月27日 23:38:24
7楼
还得算上钢筋的屈服强度比设计强度大这一些,嘿嘿
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年04月28日 10:07:24
8楼
没有什么经验,但是觉得梯板厚度是取小了
回复
david__kk
2013年04月28日 10:13:50
9楼
楼梯可定会有问题。你自己把所有有利因素都考虑进去了。这是自己骗自己,还是老实点把问题告诉给总工,想个好点的解决办法,如果就这样,肯定要出问题的。
回复
gaganan520
2013年04月28日 11:16:04
10楼
垮是不会垮,但是你上去跳两下就知道那个楼梯会很颤抖的。
回复
risan
2013年04月28日 20:21:07
11楼
楼梯是生命通道,应该要重视,不够就加固。
回复